C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 6081|回复: 0

[Ethernet] 电源 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  列兵

注册:2010-4-7
发表于 2017-11-29 08:37:29 |显示全部楼层
   
交流电源线计算:
800米以下,交流电力电缆截面与发热量有关系,
最新线径载流量表是在温度在25度的取值,
电缆电流的修正系数:
1、温度在25-35度,修正系数0.92,
2、环境因数,如果槽道电缆比较多,或是捆绑在一起布放,考虑其他电缆发热因数,修正系数为0.7-0.9。
假如120KVA UPS
UPS输出电流=120*1.5=180A
考虑到UPS的损耗因数,UPS输入电流= UPS输出电流*10%=180*10%=200A
输入电流的空开=输入电流*1.25=200*1.25=250A
交流电力电缆载流量要比空开大一些,或根据现场温度环境条件因数,修正取值:主干电力电缆至少需要150平方
蓄电池直流电源线计算
I=∑Q/N
N:和蓄电池后备时间有关系,1小时取值1.33    2小时取值4.9       3小时取值6.0
600AH蓄电池,后备世间2个小时
I=600*2/4.9=245A
电缆截面积S=I*2L/57*△U
       △U取值如下:
亚星游戏官网-yaxin222

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 07:46 , Processed in 0.089764 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图