C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 6914|回复: 2

[技术讨论] 基站机房设计细则 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2017-6-136
发表于 2018-7-27 23:54:46 |显示全部楼层
★基站机房设计
室内设备布放原则
1、需要安装布放的设备:
BTS基站设备、传输设备、开关电源、蓄电池组、三相电源避雷箱、交流配电箱、环境控制箱(含三种探头)、空调、消防器材。
了解设备的基本性质:
采用的是什么设备、有几个机柜、设备背后(侧面)是否需要维护,是光站还是微波站,采用几组电池组,各种设备的尺寸等。
2、设备机柜(BTS机柜、传输设备、开关电源)应排成一直线,安装在走线架下方。设备布置合理,开门能见到设备正面,但不能堵住门口。设备前面有1.2米的维护空间,后面留0.5米的维护空间。
3、交流配电箱、避雷箱、环境控制箱靠门壁挂安装,挂高离地1.4米。配电箱应靠门挂墙安装,离门30~50cm。
4、交流配电箱至开关电源的沿墙电力电缆用Φ100PVC管保护,沿墙固定布放。交流配电箱至保护地的接地电缆沿墙固定布放,距地高度为2300mm。
电源线为正极红色、负极蓝色,接地线为黄绿色,信号线为黑色。
5、浪涌抑制器SPD尽量贴近配电箱安装,SPD输入应加保险丝,使其故障自动脱开电路。
6、蓄电池组较重,应放在梁上或靠墙分开放置,两组蓄电池要靠近整流器安装,直流线的长度要求小于7米。
7、馈线采用三点接地,铁塔顶部平台处为第一点(A点),转弯处上方0.5-1m为第二点(B点),进机房入口处外侧为第三点(C点),就近与塔体或室外地线排相连。
8、接地排均安装在走线架下方200mm的墙上。
接地排规格为TMY-100x10铜母接地排,从地网上间距大于5米的两点引出2根扁钢至铜铁转换排,由铜铁转换排连接地排。
机房内设备接地采用联合接地,使用1块接地排,室外地排为防止盗窃置于室内,要求与室内走线架及其他金属体绝缘。
9、接地扁钢引出墙点距地为1700mm,出墙为50mm,加装铜铁转换排。
10、馈线孔洞使用单根直径为50mm的PVC管,孔间距60mm,下沿距地2480mm。
11、开设Φ50馈线接地孔一个,Φ50电源进线孔一个、Φ80空调孔一个,Φ50传输进线孔一个,并预埋PVC管。
所有PVC管外墙面管口比内墙面管口低20mm,作好封堵,要求防虫、防蚁。
12、机房内配置空调机1台,直接由交流配电箱供电。空调必须具备断电恢复自启动功能,空调室外机需采取防盗措施。尽量不放在电池或设备顶上,以防漏水损坏设备。如果是新建机房,空调最好放在机房北侧或者东侧,避免阳光照射时间长,节省能源。
13、机房安装防盗甲级防火门,门净宽应不小于1.0米,门洞高于2.0米。
14、设备放置考虑扩容的位置。

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-18 08:18 , Processed in 0.212781 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图