高温告警处理案例分析
故障描述
基站内发现有高温告警。
分析故障现象可能原因:
1.     室外电路板问题
2.     空调电源故障;
3.     市电引入线故障;
处理步骤:
1. 通过监控查询基站市电正常,但有高温告警。怀疑是基站现场空调设备问题,安排代维人员到现场进行排查。
2. 维护人员到达现场发现空调有告警,检查空调室外电路板,测量电路板电压不正常。初步判断空调电源引入有问题,排除空调内部电线路和器件问题。为确保故障彻底解决,代维人员现场测量配电箱内电压是否正常,发现配电箱内C项电压异常。
3.     测量交流总输入C项电压也不正常,查看零线接处完好,无腐蚀现象;再测量市电电网侧。发现电表引入端接线处有腐蚀现象,引起电压不正常,导致空调不能正常工作,引起高温;重新接线后电压恢复正常。
4.     观察1小时,高温告警消除,故障处理结束。
解决措施:
1.经过多次综合分析,该故障是由于电力电网侧,电源线接线处腐蚀,导致无法正常供电。
2. 预防/监控措施:
一直以来日常巡检时对外市电引入巡检不够重视流于形式,后续需加强外市电引入巡检,尤其是电力电网的接线处问题,接线处处点温度小于等于55度。防止电源线接线处腐蚀后市电供电不正常。
日常故障处理需要对空调告警代码有一定的了解,以提高故障处理效率。