C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2707|回复: 4

[通信技术与资料] 大神们帮帮忙:开关电源故障分析与处理 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2015-4-27
发表于 2021-10-21 09:58:51 |显示全部楼层
(一)背景情况:
某市机房配置有一套48V/600A容量的分立式开关电源,开关电源内有12个48V/50A模块在正常运行,正常情况下系统输出电压53.2V。系统配置2个分流器,分别对接一组500AH容量的铅酸蓄电池,开关电源监控模块系统对2个分流器电池容量均设置为50AH。系统均充限流设定为10%,浮充限流设定为10%。
(二)故障情况:
某天因下雨打雷导致市电断电,市电恢复后开关电源显示有均充、电池充电限流告警,开关电源的输出电压为48V,一直未能上升到正常的53.2V。整流器总输出电流为170A,监控模块显示负载电流为160A,第1组蓄电池的充电电流为5A,第2组蓄电池的充电电流为5A。
问:如何进行故障处理,尽快恢复系统输出正常电压值53.2V?
请指点故障分析要点及处理流程

举报本楼

本帖有 4 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-11 08:21 , Processed in 0.107855 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图