TD教学仿真App数据配置故障排查思路 TD教学仿真App数据配置故障排查思路 调用任何一套数据之后,首先要做的是RNC和NODEB的整表同步,即把后台数据送到真实的硬件设备中。 1. 若RNC整表同步失败,可能的原因的操作维护IP地址 129.0.31.1 设置错误; 2. 若NODEB整表同步失败,可能的原因有两个 1) NODEB管理网元中模块一的IP地址与RNC管理网元中IUB局向OMCB通道中的IP 地址设置不一致,如下图所示。 2) RNC机架中,GIPI板的IP地址未设,或者网段设错。 整表同步成功后,则观察手机的状态 一、若手机显示仅限紧急呼叫: 1. 查看动态数据管理,查看小区是否建立 1) 若小区已建立,信道已建立,但是手机仅限紧急呼叫,则可能是全局资源中移动国家码或网络码设置错误; 2) 若小区未建立,信道肯定也没有建立,则可能是RNC中的服务小区设置与NODEB中的本地小区参数设置不一致,可做如下处理: A 确定服务小区和本地小区是否都已建立; B 确定服务小区与本地小区中的本地小区标识是否一致; C 确定服务小区与本地小区中的载频数是否一致。 以上三条是小区未建立的可能原因。 2. 若小区已建立,则查看信道是否建立,信道未建立的原因有很多,主要是由于NODEB的参数设置与IUB局向不一致造成的,可检查以下参数 1) 观察动态数据管理,选择IUB局向,查看AAL2是否阻塞;IUB局向共设置了三条AAL2通道,只要其中任何一条是通的即可(当然,要求三条都要配通),因此,验证NODEB管理网元中的传输链路中的AAL2配置与RNC管理网元IUB局向中的AAL2是否设置一致,若不一致,改成一致即可; 2) 观察动态数据管理,选择IUB局向,查看宽带信令链路,即NCPCCP ALCAP三条链路是否可达;任何其中一条不可达,均会导致信道无法建立,解决方法如下: A 首先检查RNC管理网元IUB局向中的宽带信令链路与NODEB管理网元中的传输链路中的宽带信令链路NCP CCP ALCAP的VPI/VCI是否一致,若不一致,改过来; B 若A已完成,但是NCP CCP ALCAP 三条仍均不可达,则可能是NODEB网元中模块的ATM地址与查RNC管理网元IUB局向配置不一致 3) 若AAL2 及宽带信令链路NCP CCPALCAP 均正常,信道仍未建立,则可能是NODEB管理网元中的传输链路中的宽带信令链路CCP的链路号设置错误, CCP的链路号应设为1,如下图中可以查看到。 4)若所有小区的位置区码设置错误,也将导致小区建立,信道未建立,手机仅限紧急呼叫。 二、若手机显示中国移动,拨打测试时,一直显示被叫,即无法呼通,则是IUCS局向配置有误,具体可根据动态数据管理中IUCS局向的AAL2、宽带信令链路以及7号管理中MGW、MSCSERVER信令点是否可达,检查以下参数: 1) IUCS局向基本信息中,邻接局向ATM地址,若设置错误,动态数据管理无异常,但电话无法呼通; 2)IUCS局向基本信息中,MGW、MSCSERVER信令点编码类型及编码,若设置错误,会导致动态数据管理MGW、MSCSERVER信令点不可达,因此电话无法呼通; 3)IUCS局向,AAL2通道编号或者VPI/VCI,若设置错误,导致动态数据管理AAL2通道阻塞,因此电话无法呼通; 4)IUCS局向,宽带信令链路VPI/VCI,若设置错误,导致动态数据管理IUCS宽带信令链路中断,MGW、MSCSERVER信令点不可达,因此电话无法呼通。 三、若手机显示中国移动,拨打测试正常,但无法上网,则是IUPS局向配置有误,,具体可根据动态数据管理中IUPS局向的宽带信令链路以及7号管理中SGSN信令点是否可达,检查以下参数: 1)IUPS局向基本信息中,SGSN信令点编码类型及编码,若设置错误,会导致动态数据管理SGSN信令点不可达,因此无法上网; 2)IUPS局向,宽带信令链路VPI/VCI,若设置错误,导致动态数据管理IUPS宽带信令链路中断,SGSN信令点不可达,因此无法上网; 3) 静态路由未配,将导致动态数据管理SGSN信令点不可达,因此无法上网;(注意,静态路由的配置在全局资源,高级属性中进行,App有BUG,当修改全局资源的某参数时,将导致静态路由的配置自动消失) 4)APBE的IP地址配置错误
|