C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 1654|回复: 2

[试题/资料] 动力设备专业试题答案 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2021-9-14
发表于 2022-4-15 11:21:56 |显示全部楼层
动力设备专业试题答案动力设备专业试题答案动力设备专业试题答案动力设备专业试题答案 A : 简答题简答题简答题简答题
一、 维护工作的基本任务?
1. 保证安全、优质供电,提供良好的机房环境,为通信网络提供基础保障。
2. 检测、分析动力系统及设备运行状况,主动维护,预防事故和故障的发生。
3.  建立完善可行的通信用电安全管理制度,并负责实施。
4. 在保证动力系统设备运行维护质量的前提下,合理控制、使用运行维护成本。
5. 优化系统配置,提高设备利用率,充分发挥效能。
6. 做好动力系统资源管理相关工作。
7. 积极学习和采用新技术,提升维护技术手段、提高运行维护工作效率。
二、 值班人员的主要职责?
1. 严格实行各项规章制度,服从所属维护部门指挥调度,按时完成作业计划,认真填写工作记录。
2. 按时交接班,值班期间精力集中,未经批准不得离开岗位或调换班次。
3. 随时观察各种告警信号,发现异常及时处理。
4. 严格实行操作规程,未经批准不做超越职责范围的操作。
5. 及时、准确、清楚地填写原始记录,如实反映情况。
6. 认真实行安全保密制度,监督入室登记,监护、配合外来人员工作。
7. 爱护和正确使用工具、仪表及技术资料。 8. 保持机房整洁,温湿度符合要求。
三、 交接班内容?
1、、、、 上级指示、通知及有关单位联系事项。
2、、、、 动力系统设备运行情况。
3、、、、 工具、仪表、图纸、资料、钥匙是否齐全定位。
4、、、、 设备和机房的清洁情况。
5、、、、 尚待处理的问题。
四、 动力设备分为哪三类? 电源设备、空调设备、动力环境监控系统。
五、 电源设备主要包括? 交流高、低压变配电设备,直流配电设备, 整流器,交流不间断电源系统(UPS),直流-直流变换器,逆变器,蓄电池组,发电机组、防雷接地系统等。 六、 空调设备包括? 集中式(中央)空调设备、机房专用空调、舒适性空调和除湿器、加湿器等设备。
七、 动力环境监控系统设备包括? 动力设备相关的监控系统和机房环境监控系统。
:填空题填   
一、 与动力维护部门责任点直接连接的用电负荷和下级线路(包括开关或熔断器)的调整,需经           同意,并由动力维护部门负责监督或引导实施。(动力维护部门)
二、 设备管理的基本原则是要保持所有在用动力设备处于完好状态。其标准是: 1. 各项性能良好,满足使用要求。 2. 电气指标符合标准。 3.(运行稳定、安全、可靠) 4. 技术资料、原始记录齐全。
三、 正常使用及维护条件下,有效使用年限。全浮充供电方式的防酸隔爆式铅酸蓄电池,使用   年以上或容量低于     额定容量的。阀控式密封蓄电池2伏系列,使用   年以上或容量低于80%额定容量的;6伏和12伏系列使用    年以上或容量低于80%额定容量的。(10、80%、8、5)
四、 48伏直流电压供电全程最大允许压降   V。(3)
五、 交流市电电源供电在100KVA以上的功率因数      。(≥0.9)
六、 防雷接地指标? 1. 国际长途局、汇接局、长途局、关口局、大型综合枢纽局接地电阻值     Ω。(≤ 1 ) 2. 支局、模块局、卫星地球站、微波枢纽站、有重要客户和大客户的接入网接地电阻值     Ω。(≤ 3 ) 3. 雷害严重地区农村接入网、无线基站接地电阻值     Ω。(≤ 5 ) 4. 雷害一般地区(包括市区)接入网和小灵通基站接地电阻值     Ω。(≤10) 七、 机房环境温度、湿度: 1. 汇接局、5万门以上市话通信机房、传输设备、数据通信设备机房,无线市话核心网络设备机房及所属的动力机房,长途干线上下话路站机房温度范围        ℃,湿度范围          %。 (10~28, 20~80 )
2. 万门以下市话通信机房,城域网汇聚层数据机房及所属的动力机房,长途传输中继站温度范围        ℃,湿度范围          %。 (10~30, 20~85 )
3. 模块局、用户接入网、城域网接入层设备(小区路由器、交换机)、DSLAM设备的通信机房,其他通信机房温度范围        ℃,湿度范围          %。 (10~35, 20~85 )
八、 直流熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的   倍。各专业机房熔断器的额定电流值应不大于最大负载电流的    倍。(2, 1.5)
九、 交流熔断器的额定电流值:照明回路按实际最大负载配置,其它回路不大于最大负载电流的    倍。 (2)
十、 停电检修时,应先停低压、后停高压;先断    开关,后断    开关。送电顺序则相反。切断电源后,三相相线上均应接地线。(负荷,隔离 )
十一、 在距离10kV~35kV导电部位   m以内工作时,应切断电源,并将变压器高、低压两侧断开,凡有电容的器件(如电缆、电容器、变压器等)应进行     。            (1,放电 )
十二、 雨天不准露天作业,高处作业时应佩戴安全帽、系好安全带,严禁使用      梯子。(金属)
十三、 配电设备运行温度不许超过额定允许值。 1. 塑料电线、电缆(特殊电缆除外)为:     ℃ (65) 2. 电线端子、母排接点为:     ℃ (75) 3. 油浸变压器上部壳温为:     ℃ (85)
十四、 熔断器的温升应低于    ℃。(80)
十五、根据各地区气候及季节情况的变化,应选用适当标号的燃油和机油,所选柴油的凝点一般应比最低气温低      ℃。日用油箱柴油要经过充分沉淀(≥    小时)方可使用,机组运行中不宜添加柴油。(2~3,48)
十六、启动电池应长期处于稳压浮充状态,每月检查浮充电压(单节电池浮充电压    为        V或按说明书要求)及电解液液位。(2.18V—2.24)
十七、 油机室内应照明充足、空气流通(进风口应与排气管口分开),注意清洁、不存放杂物,照明采用防爆灯具及防爆开关。如环境需要,应采取必要的降噪音措施。油机运行时油机室最高温度不应超过     ℃。 (60)
十八、 正常关机:当市电恢复供电或试机结束后,应先切断负荷,空载运行      分钟后再关闭油门停机。(3~5)
十九、 油机室内温度应不低于5℃。若冬季室温过低(0℃以下),油机的水箱内应添加防冻剂,如未加防冻剂,在油机停用时,应放出机体、散热水箱、水泵、机油冷却器等处冷却水。环境温度低于    ℃时,在开机前应给机组加热。(5)
二十、 紧急停机:当出现转速过高(飞车)或其它有发生人身事故或设备危险情况时,应马上切断     和紧急停机。  (油路, 进气路)
二十一、 移动式发电机组在不用时,应每个月做    次试机和试车。应启动运行至水温达到60℃以上为止。 (一)
二十二、 每个月给起动电池充电    ,保证汽车和油机的起动电池容量充足。检查润滑油和燃油箱的油量,不足时应及时补充。(一次)
二十三、 作为备用发电的小型油机,在其运转供电时,要有专人在场;燃油不足时,    后方可添加燃油。(停机)
二十四、 变流设备包括:相控整流器、开关整流器、     、直流变换器和逆变器。(UPS) 二十五、 经常检查设备的工作和故障     是否正常。  (指示)
二十六、 保持机器清洁,定期清洁散热风口、风扇及      。(滤网)
二十七、 安装密封蓄电池的机房应配有通风换气装置,温度不宜超过    ℃,建议环境温度应保持在         ℃之间。 (28,10℃~25)
二十八、 密封蓄电池的充电电流不得大于    C10(C10=电池的额定容量)。(0.2)
二十九、 每年应做一次核对性放电试验(对于UPS使用的密封蓄电池,宜每半年一次),放出额定容量的      %。每三年应做一次容量试验。使用六年后应每年一次。
对于UPS使用的6V及12V单体的电池应每年一次。(30~40)
三十、 (80)蓄电池的浮充电压:一般情况下,浮充电压为2.23V ~2.25V(25℃,每2V单体),温度补偿为                         (t=环境温度)。 (U=U(25℃)+(25-t)×0.003)
三十一、 各类电解液密度的范围: 1. 防酸式电池:             g/cm3(25℃)。 (1.210~1.220) 2. 启动型铅酸蓄电池:            g/cm3(25℃)。(1.280~1.300)
三十二、 动力及环境集中监控系统应做到专网专用,严禁      、下载其它程序和   玩      程序。 (上网,游戏)
三十三、 为保证监控系统的正常运行,在监控中心和监控站,应分别对维护人员按照对监控系统拥有的权限分为     用户、     操作员和     管理员。 (一般,系统,系统)
三十四、 每月备份      的历史数据,每年定期整理过期数据便于以后分析。(上个月)
三十五、 历史数据保存的期限可根据实际情况自行确定,至少    年。(五)
三十六、 定期检查并确保地网接地电阻值符合设计要求,确保地网地线没有受外力破坏、地线引出线和连接点没有      。测试接地电阻应选择没有下雨的天气进行。 (腐蚀生锈)。 三十七、 机房所有输入、输出缆线敷设规整有序,电力线与信号线(用户电缆、中继电缆)走线要分别布放,各线或线捆之间不能相互交越、交叉,保证       分离。(三线)
三十八、 各专业机房设备增容和临时用电应经维护部门核定容量,          批准后方可实施。 (动力主管部门)
三十九、 所有电源开关、熔断器处应贴有明确的      。 (标识)
四十、 应设置灭火装置,各种灭火器材应定位放置,定期测试,随时有效,      会使用。(人人)
四十一、 配电线路应安装短路保护、过载保护,使用空气开关;严禁用     、     等做保险丝;配电箱内不得堆放任何物品。(铜丝、铁丝 )
四十二、 通信机房、配电室、油机室内严禁使用      (石英炉)、电热器等电热器具;严禁配置微波炉、电冰箱等加热、存放食物的电器具。(电炉)
四十三、 数据库系统指安装在通信设备及系统中的通用数据库,一般包括ORACLE、       、            、INFORMIX、MYSQL等。            (SYBASE、SQL_SERVER)
四十四、 帐号密码(或称“口令”)组成必须包含大小写字母、数字、标点等不同的字符组合,长度一般要求在   位以上,重要通信设备及系统应在   位(含8位)以上。禁止使用姓名、电话号码、生日等容易猜测的字符串作为密码,也不应使用单个单词作为密码。 (6、8)
四十五、 密码应至少每    个月修改一次;重要通信设备及系统须至少   个月修改一次。 (三、 每)
四十六、 严禁在生产用机上安装与业务无关的程序和App;禁止安装使用        的、没有版权的App。 (来历不明)
四十七、 经常用手触摸压缩机表面温度,有无过冷、过热现象,发现有       时,应查明原因。(较大温差)。
四十八、 风冷冷凝器表面     是否过多,扇叶转动正常,无抖动和摩擦,基座和风扇支座紧固。 (灰尘)
四十九、 用高、低压氟利昂表测试高(     )、低(    )压保护装置,发现问题及时排除。(24kg、2kg )
五十、 定期观察视镜内氟利昂的流动情况,判断有无水份,是否缺    。 (液

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 09:18 , Processed in 0.580712 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图