人(手)孔的建筑要求 1、人(手)孔的建筑要求 (1)根据本工程管群的容量,本工程80*90手孔。 (2)人(手)孔的建筑地点应选择在地形平坦、地质稳固、地势较高的地方。 人(手)孔建筑标准 (1)底基 管道沟底找平夯实,不需做混凝土基础。 (2)基础标号 人(手)孔基础采用C10混凝土。 (3)砂浆标号 砌筑及填层砂浆标号均不低于C10。 (4)砌体 砖砌体墙面应平整、美观,不应出现竖向通缝。砖砌体砂浆饱和程度应不低于80%。砖缝宽度应为8-12mm。 砌体必须垂直,砌体顶部四角应水平一致,砌体的形状尺寸应符合图纸要求。 (5)抹内外壁要求 用1:2.5水泥砂浆抹面,抹面厚度四壁外侧为2cm左右,内侧为1.5cm左右,要求严密、压实、平光、不得有中空或表面开裂现象。上覆与墙体的内、外侧应抹八字角。 (6)盖板底座边混凝土标号要求 盖板底座边混凝土标号为C20。 (7)人(手)孔上覆及口圈盖板 人(手)孔口圈选用与钢纤维手孔盖配套的铸钢结构。具体由建设单位指定。本工程人(手)孔的荷重能力,人(手)孔上覆及人(手)孔口圈及盖板按荷重25T考虑。 (8)手孔附属装置 人(手)孔内电缆托架穿钉、积水罐必须在浇制混凝土基础和砌筑砖体时预埋,位置符合图纸要求。 (9)人手孔预留处理 后期该区域有新建管道时,可直接与本次新建管道做对接处理。 (10)人手孔编号处理 本次设计中人井编号为临时编号,竣工验收后按电信规定进行人井编号。 2、挖人(手)孔坑和回填土技术要求 (1)挖沟 通信管道工程的沟(坑)挖成后,被水浸泡的必须重新进行人工地基处理,否则严禁进行下一道工序的施工。沟、坑土质松软且深度低于地下水位的,应加撑挡土板。并做好排水工作。挖掘沟(坑)时,严禁在有积水的情况下作业,必须将水排放后进行挖掘工作。 (2)回填土 回填土,应在管道或人(手)孔按施工顺序完成施工内容,并经24小时养护和隐蔽工程检验合格后进行。 回填土前,应先清除沟(坑)内的遗留木料、草帘、纸袋等有机物质,以免以后经腐蚀后造成腔体、沟(坑)内如有积水和淤泥,必须排除后方可进行回填。 回填土可用原土回填并应符合下列规定: A、顶部30cm以内及靠近管道两侧的回填土内,不得有直径大于5cm的砾石、碎砖等坚硬物。 B、两侧应同时进行回土,每回填15cm,应排夯或压实两遍。 C、土的压实度应符合公路建筑及市政部分施工的有关规定。管道顶部30cm以上,每回填30cm厚,应夯实。 D、通信管道工程回填土完毕,应及时清理现场的碎砖、破管等杂物。 材料要求 (1)通信管道用的器材规格、型号及质量,施工单位在使用之前应进行相关的检验与检测。严禁使用质量不合格器材。 (2)水泥采用P.O.32.5合格水泥。合格证、质保手续齐全。 (3)石料:粒径应为0.5~3.2cm,不得使用风化石、含泥量不得超过2%,硫化物和硫酸盐类含量不得超过1%,不得有树叶、草根、木屑等。 (4)人(手)孔内铁件制品全部采用热镀锌表面防护处理。 (5)人(手)孔内电缆托架采用塑料托架。
|