基站电源组成 2 市电 3 交流配电箱 4 开关电源 5 蓄电池 6 基站电源接地系统 7 基站电源防雷保护 8 电源线计算和选择 1 基站电源组成 1.1 基站系统结构图 1.2 通信电源组成 2 市电 2.1 市电分类 根据通信局(站)所在地区的供电条件、线路引入方式方式及运行状态,将市电分为四类,其划分条件应符合下列要求: 1、一类市电供电为从两个稳定可靠的独立电源各自引入一路供电。该两路电源不应同时出现检修停电,平均每月停电次数应不大于1次,平均每次故障时间不应大于0.5 h。两路供电线宜配置备用市电电源自动投入装置。 2、二类市电供电线路允许有计划检修停电,平均每月停电次数应不大于3.5次,平均每次故障时间不应大于6 h。 3、三类市电供电为从一个电源引入一路供电线,供电线路长、用户多、平均每月停电次数应不大于4.5次,平均每次故障时间不应大于8 h。 4、四类市电供电应符合下列条件之一的要求: 1)由一个电源引入一路供电线,经常昼夜停电,供电无保证,达不到三类供电要求。 2)有季节性常时间停电或无市电可用。 2.2 市电引入 外市电引入方式有如下四种: 1) 新建机房设有专用变压器,通过1 路10KV 高压引至基站专用变压器,通过变压器降压后负责基站设备供电。 2) 新建机房无专用变压器,从远端的公用变压器引1 路380V(或220V)至基站,负责基站设备的供电。 3) 租用民房设有专用变压器的基站,从租用民房的低压配电系统的输出分路引至基站。 4) 租用民房无专用变压器的基站,从租用民房的总交流配电箱处引至基站。 ●基站新建引入外市电的电压等级可根据当地供电条件、用电容量、供电部门要求综合确定。 ●基站新建宜引入一路优于三类或三类(平均月市电故障≤4.5次,平均每次故障持续时间≤8h)的市电作为主用交流电源。外市电引入容量应按远期负荷考虑
|