C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上将

注册:2004-12-14
发表于 2005-1-18 10:25:00 |显示全部楼层
随着通信电源技术的不断发展,智能开关电源已全面取代相控电源,成为现今通信电源领域的主流。智能开关电源不仅为通信电源提供了高品质的源动力,更由于其自身的智能模块功能,解决了以往非智能电源在监控系统接入过程中的繁琐。十堰电信企业采用艾默生企业的PSMS动力设备与环境集中监控系统,该系统在智能电源设备的接入上采用图1和图2的两种方式。

  一种是采用AMS-1智能设备处理机,AMS-1支撑RS422和RS232两种接口协议,根据智能电源设备的接口形式来灵活选择,最后由AMS-1将数据上报至前置机。另一种采用OCE-48协议转换器,将需要接入的智能设备与IDA一体化采集器组成RS422总线结构,通过OCI-6接入到传输设备上报至前置机。

  以上两种方案都存在一个共同的问题,即必须购买艾默生企业的相关设备,但随着电信网络的不断发展,不断建设新的无人局站,不可能建一个站,购买一次设备,做一次监控工程。

  在统一实施监控工程之前,这些无人局站设备运行情况必须依靠维护人员的定期巡视来检查,这样即费时、费力,也无法保障设备故障的及时处理。在平时的维护工作中,维护人员通过对该监控系统的不断摸索,发现该系统可以实现监控站前置机与智能设备的直接通信,从而实现局站的智能高频开关电源的实时监控。以人医模块局洲际DK04C型智能开关电源为例先容一下该方案的具体操作。

  首先利用调制解调器在前置机与智能设备之间建立通信路由。在监控站和无人局站两端各配一调制解调器,一方主叫,一方被叫,主叫调制解调器具有上电自动拨号功能,被叫调制解调器设置为自动应答模式,在实践中,大家采用伊泰克TD-3612型直流调制解调器,便于在市电故障时设备信号的正常采集,其中主叫调制解调器的设置如下:

  at&f      恢复出厂设置 

at&l0      设定在拨号模式

ats0=0     取消自动应答

atn0s37=9    通信波特率设为9600bps(根据智能设备实际通信波特率来设定)

at&z0=t*******  (*为被叫方电话号码)

at&i1      自动拨出Z0组存储的号码

at&d0      调制解调器忽略DTR信号

at&w      写入设置并保存

被叫调制解调器的设置如下:

at&f      恢复出厂设置

ats0=1     振铃1次后自动应答

atn0s37=9   通信波特率设为9600bps(根据智能设备实际通信波特率来设定)

at&i0     禁止自动拨号或重拨模式

at&d5     设定供电后自动联机模式

at&w      写入设置并保存

  其中应注意的是,主、被叫调制解调器的通信波特率必须保持一致,远端局站调制解调器的波特率与智能设备的通信波特率也必须保持一致。

  建立了前置机与智能设备之间的路由后,在前置机上利用正确的模板库安装智能设备,配置DKO4C型智能电源设备信号,其步骤如下:

  1、配置标准采集器,标准采集器的配置窗口。PSMS系统为默认的采集器分配有ID号,如AMS-1的ID号为1,OCE-48的ID号为2等,由于DKO4C型智能电源监控模块不是艾默生企业的专用采集器,不属于该系统默认的采集器类型,因此其ID号的配置应大于100,同时,应注意DLL文件名中DKO4C.DLL应与前置机的SuperCom\dll目录下的该采集器对应的动态库文件同名。

  2、配置连接智能设备的串口号。DK04C型智能电源监控模块通过调制解调器连接在前置机串口1上,端口的波特率、数据位、结束位、校验方式应与调制解调器的设置相一致。

  3、通过设备模板库将设备加入到端局中,模板库描述了所接智能设备的动态库名、信号名称。智能设备地址应与DK04C型智能电源监控模块地址一致。当设备信号加载完成后,可以根据实际情况对信号进行删减,例如,人医模块局使用了三个整流模块,而加载的信号中一共有15个模块的相关信号,其中4-15模块的信号没有实际意义,因此,与之相关的信号均可删减。

  4、将智能设备的动态库文件拷贝到前置机的SuperCom\dll目录下,动态库是智能设备的驱动程序,供前置机AppSuperCom.exe调用,动态库实现从智能设备取数并将数据转化为通用格式。当一切调试完成后,运行前置机AppSuperCom.exe,便能从界面看到智能设备的数据。通过为种方式实现前置机与开关电源智能监控模块之间的通信,从而实现无人局站智能开关电源工作情况的实时监控。为及时了解远端无人局站主要电源设备工作情况提供了条件,减少了维护工作量。该方案虽然对环境量、电池量、空调设备无法监控,但由于其投资小,且设备可重复利用,因此不失为过渡期的一个好方案。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 18:01 , Processed in 0.116363 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图