在专线开通调测过程中,跨域以太专线的调测经常会遇到各种各样的问题,下面是和同事一起总结了一些日常电路调测中遇到的问题的解决方法,希翼对大家有所帮助。
下面就是具体的经验总结:(如果网管看无告警,电路不一定通;如果网管有告警,电路一定不通。) 1. 电路测试前,首先解决SDH传输层面的告警,主要是看看电路所在的155兆通道中的时隙是否对上。- (前期准备) 2.外地如果是HUAWEI的设备,(北京也是HUAWEI的设备):请让双方网管一切按HUAWEI默认的配置。 3. 外地如果是HUAWEI的设备(北京是阿卡设备):请其把以太网的核心字节J2字节(追踪字节设为:文本格式的15个0 );和V5字节设为0X0D的GFP映射;以太网的核心字节主要就是这两个,是特别关键的核心配置!- (这是以太网的精髓) 4.如果外地是HUAWEI的设备:以太板卡主要分2种型号:1.EFT板卡-此版块是纯透传的;2.EFS0板块-此版块功能比较强大,需要把内部和外部的端口属性设置为:纯透传-Access模式。 5.如遇到北京收外地无告警,但外地收北京有GFP失步告警时,请北京网管重新激活阿卡设备的端口。- (纯经验) 6. 用户如说遇到PING大包PING不过去时:请把HUAWEIMTU值:从默认的1522改为:1534即可。(阿卡的没有这个选项,是厂家出厂时设置好的,改不了,HUAWEI的可以改峰值)。---(纯经验) 7. 如果外地收北京有虚级连延时过大告警,请双方网管把LCAS功能打开。- (纯经验) 8. 如有TIM告警,收远端RDI告警的话,需要修改J2字节。--(纯经验) 9. 如果北京是阿卡设备,外地时HUAWEI设备,当双方网管看都无告警,但电路就是不通的情况下,请让外地网管修改FCS(中文翻译:校验字节长度)这个选项,请把HUAWEI默认的FCS32改为0(即没有)--(纯经验) 最后,如果在以太网测试开通中遇到困难的话,请想想以下几句话共勉: 1. 在逆境面前,你必须坚强,如果你柔弱,那么困难就会战胜你;如果你坚强,那么你就会战胜困难,创造人间奇迹。 2. 人的一生不可能总是一帆风顺的,总会遇到各种各样的困难和挫折,就像唐憎必须在经过九九八十一难之后,才能求到真经。 3. 挫折如同一块大石头,如果你处理得不好,它就会变成你人生前进道路上的拦路虎,成为真正的绊脚石;如果你将挫折化为动力,那么它便会成为你人生的垫脚石,给你以无穷的力量,磨练你的毅力,助你走向成功!
|