C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2011-11-11
发表于 2013-12-20 22:41:11 |显示全部楼层
现象描述
某局站MA5680T的一个一台MA5616下的语音用户被叫振铃小,也有的电话声音大。
告警信息
原因分析
1、用户话机问题,被叫振铃声音大小可以调节。
2、App版本问题,App缺陷导致
3、电源板问题,电源板提供铃流
4、用户板问题,单板硬件故障。
操作步骤
1、更换用户话机测试,振铃声音小的端口用什么话机声音都小,振铃声音大的端口用什么话机声音都大
2、App版本已经是最新版本V800R306C01SPC019
3、现场更换电源板,没有效果。
4、配线架测试,振铃声音大的端口和振铃声音小的端口不在一个用户板上,振铃声音小的端口所在的单板振铃声音都小。通过命令查看该单板端口,发现供电正电压异常,该单板其他端口同样这个问题,可以断定单板供电系统异常,更换单板后问题解决。
MA5616(config)#test
MA5616(config-test)#pots circuit-test 0/1/0
{ <cr>|busy<K> }:
  命令:
        pots circuit-test 0/1/0
  机框 0 槽位 1 端口 0 ( 电话号码 - MG接口号 0 终端标识号 A160 )
  正在测试, 请稍候......
建议与总结
通过下面的测试可以精确定位出大部分端口问题,避免频繁更换设备硬件。
MA5616(config)#test
MA5616(config-test)#pots circuit-test 0/1/0

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-23 09:25 , Processed in 0.087166 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图