C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 3508|回复: 1

[原理资料] 通信铁塔工程质量控制 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2015-5-15
发表于 2015-6-19 15:05:45 |显示全部楼层
a 通信铁塔工程质量控制
  为了在施工监理中做到质量,投资,工期的有效控制,在通信铁塔工程施工阶段是定一下质量控制点:进场材料,铁塔基础,铁塔安装。
一,质量控制点及控制要求
(一) 进场材料的质量控制点
材料质量是工程质量的基础,材料质量不符合要求,工程质量也就不可能复合标准。所以,加强材料的质量控制,是提高工程质量的重要保证。
    材料进场时,承包地安慰应填写进场材料报验单,并附钢材和其它材料的质量证明书和实验报告报送监理单位。
    监理单位收到报验单后,应会同建设单位,承包单位一起对进场材料进行清点,检查构建种类,数量,质量是否符合要求。方法可采取目测,量测等。主要检查构建是否有变形(包括运输中的变形及焊接变形),构建的尺寸规格是否符合设计图纸的要求,并用镀层测厚仪抽测构建的镀锌厚度。如有变形,必须要求承包单位在安装前进行矫正,并且要求当环境温度低于-16℃时,不得对构建进行冷矫正。对于每个界面主材拼接只允许一根,斜材最多只充许二根,焊接时必须熔透,且应做探伤检查(两根斜材不在同一面)。
    如对材质有异议时,应按国家有关标准作抽样检验,结果符合国家标准的规定和设计文件的要求时方可采用。采用进口钢材和代用材料时,必须提供材料的机械性能和化学成分,并进行抽样检验,没设计同意后方可采用,也可进行出厂前检收。
(二) 铁塔基础验收的质量控制点
铁塔基础施工阶段的建立由土建监理工程师实行,质量控制点同钢筋混凝土工程,在此不再描述。
在铁塔安装以前,铁塔基础应有建设单位,监理单位会同土建承包单位,设计单位和铁塔安装承办单位进行联合验收。验收时,土建承包单位应交验下列技术文件:
设计文件(包括设计变更通知和材料代用证明文件)
材料质量证明书或材料复验报告
隐藏工程记录
混凝土抗压强度实验报告
基础混凝土工程施工记录
土建基础复测记录
地阻测试记录(一般的地租应<5Ω)
联合检查验收的结果应符合设计要求和国家有关这两验收规范.并根据基础验收治疗符合各项数据.
    (三)铁塔安装的质量控制点
铁塔安装前,监理人员应审定批准承包单位的施工组织设计或施工方案.铁塔安装可采用单间吊装,矿大拼装(单根杆件品塔城组合杆件进行吊装)和综合安装,有条件时,还可采用整体七班的方法安装.各种安装方法的质量控制点
    1,采用广大品装时的质量控制点
对容易变形的构建,监理人员应要求承包单位做强度和稳定性验算,需要时,应采取加固措施.
    2,采用综合安装时的质量控制点
监理人员应查验承包单位划分的独立单元是否合理;每一体系的全部构建安装完毕后,是否具有足够的空间刚度和可靠地稳定性
    3,采用整体起板安装的质量控制点
常保单位计划采用此方法进行安装时,监理人员应复查是否及设计复算同意,设计单位是否对辅助设施及设备有完整的计算.需要利用已安装好的结构吊装其他构件和设备时,应征的设计单位的同意,并对相关构件作强度和稳定性验算,采取可靠措施,防止损坏结构.
在承包单为施工时,监理人员巡视过程中,应重点检查集合位置的主要构件是否吊装在设计位置上,在松开的钓钩前承包到位是否初步矫正并固牢.每吊完一层构件后,承包单位必须按下表规定进行校正,继续安装上一层时,应考虑下一个承建的偏差值.为确保施工人员的安全,六级风以上不得施工.
    4,法兰连接的质量控制点
采用法兰连接的节点,法兰接触面的贴合率不低于75%,监理人员可采取一下方法进行检验:用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积的25%,边缘最大间隙不得大于0.8mm。法兰间隙超过0.8mm时应用垫片填实,垫片应镀锌,并作防腐处理。
    采用节点板连接的节点,相接处的两平面贴合率不低于75%,用0.3mm塞尺检查,插入深度的面积之和不得大于总面积25%。塔身中心垂直斜度不大于全塔高度的1/1500.钢塔扭转角不得大于±0.1°。
    5,天线,馈线等附属构建安装的质量控制点
    天线支撑,挂高,方位应符合设计要求,并应于钢塔结构构建牢固连接。馈线过桥的位置,强度等应符合设计要求,并应于钢塔结构构建牢固连接。拱架平面之平整度误差≤±15mm.
    6,爬梯安裝的质量控制点
    刚爬梯踏步板应平整,倾斜误差≤±2.00mm。之爬梯上下段之间及护圈江安应连成一体。所有栏杆与相邻板之间应牢固联系。
    7,桅杆安装的质量控制点
    承包单位采用扩大拼装和综合吊装时,监理人员应督促施工人员对构建的变形应做强度和稳定性验算。需要利用桅杆构建支撑吊装拨杆和吊装其他设备时,应对桅杆构建作强度和稳定验算。并应有可靠措施,防止损坏构件。
二,铁塔安装工程的竣工验收
铁塔安装完成后,在承包单位自检的基础上,承包单位可以申请竣工验收。收到报验单后。监理工程师应组织建设单位, 承包单位进行竣工验收。
(一) 验收前,承包单位应提交一下资料:
1、工程说明书;
2、工程设计单位资质证书;
3、铁塔加工生产许可证(资质证书);
4、铁塔生产出厂合格证;
5、铁塔主材,连接件材质检验报告(出厂合格证及复验报告);
6、铁塔工艺检测报告(镀锌,焊接,焊条);
7、特殊工种操作证;
8、铁塔试拼装记录;
9、安装工程开工报告;
10,铁塔安装质量检验记录;
11,铁塔安装质量检验记录;
12,铁塔安装工程总量表;
13,交工验收通知书;
14,工程设计变更通知书;
15,工程重大质量事故报告单;
16,竣工图纸(全图);
17,验收证书(交接证书);
铁塔工程在整个通信工程中属于配套工程,所以资料整理可以按照整个工程的配套部分整理,也可作为单位工程整理。
a) 铁塔验收
铁塔本身的验收主要依据《塔桅结构施工及验收规程(CECS80:96)》,《微波接力通信设备安装工程施工及验收规范(YD2012-94)》以及施工图纸的要求进行验收。具体内容可参考铁塔安装质量检验记录
   铁塔验收合格,包括资料合格和铁塔本身安装合格两部分,只有两部分都符合要求,这个工程才是合格工程。













本文编辑:北京邮电大学 李乐薇
阅读
举报
微信扫一扫
关注该公众号

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-24 02:35 , Processed in 0.184793 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图