各位同仁:
    近日,参加了一个事故分析会,事故原因非常简单,凌晨2点30分左右,某工厂值班人员发现所在办公楼发生火警告警,经过查找,发现ups室发生火灾,烟雾较大,因为值班人员不负责ups室管理,防火门没法打开,经过与管理ups室人员联系过程中,在凌晨3点10分左右,出现设备全部停机故障,在ups室人员及消防人员(打119电话晚)到后,尽管经过一番艰苦奋斗,现场成了这样:(见附件)


UPS电源为2组梅兰日兰Galaxy 160KVA,电池组为梅兰日兰M2AL12-150。目前了解的情况是电池组在5月份检查时,发现部分出现鼓肚子现象,已向主管部门提出更换计划。
    事故分析原因,火灾现象是电池组老化导致的。
    由于现场设备烧毁严重,火灾前室内没有任何可燃物(只有房间吊顶是铝塑板,也全部烧毁),火警后UPS电源还工作,本人也认为是电池组导致的火灾。
    各位同仁,请帮我分析一下,火是怎么着起来的?火势为何这么利害?室内地板铺的瓷砖为何全部碎掉?