C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 6384|回复: 0

[通信技术与资料] 开关电源及FSU参数配置规范 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2013-8-2
发表于 2016-4-23 16:28:14 来自手机 |显示全部楼层
更换监控模块后,一般需要设置电池参数、系统参数、通讯参数                                                               
                                        设置参考值                       
1. 电池参数是比较重要的参数,一定要设置正确,它关系着电池的使用寿命。                                                           2. 需要根据系统配置的电池类型、生产厂家和电池所处环境的实际情况进行设置。                                                               
        参数名称        设置范围        默认值        设置说明        设置参考值                       
电池基本参数        管理方式        自动、手动        自动        自动:监控模块对系统进行管理。                               
                                手动:用户可手动控制系统。此方式下,监控模块仍自动计算电池均充时间保护和容量。当发生直流欠压告警时,该参数自动改为“自动”        自动                       
        电池熔丝组        0~4        2        用户按实际的电池熔丝配置数量情况设置        根据实际情况设置                       
        标称容量        50Ah~5000Ah        600Ah        每个分流器所接的电池容量之和。用户应按实际电池配置情况设置        根据实际情况设置                       
电池下电参数        负载下电允许        是、否        是        是:使用负载下电功能        是                       
                                否:不使用负载下电功能                               
        电池保护允许                是        是:使用电池保护功能        是                       
                                否:不使用电池保护功能                               
        负载下电        40V~60V        44.0V        以电池电压为标准时,当电压下降到该设定点时,负载下电        一次下电脱离电压:一般站址45.5V(1.95V/单体),传输节点站46.5-47v 一次下电重接(恢复)电压:50V                       
        电池保护                43.2V        以电池电压为标准时,当电压下降到该设定点时,电池保护         二次下电脱离电压:43.2V(1.80-1.85V/单体) 二次下电恢复电压:48V                       
电池充电参数        浮充电压        42V~58V        53.5V        浮充状态下整流模块的输出电压        53.5-54.5V(2.23-2.27V/单体)南都电池:54V;双登/理士/圣阳等53.5V                       
        均充电压                56.4V        均充状态下整流模块的输出电压,必须大于浮充电压值        55.2-56.4V(2.30-2.35V/单体)                       
        限流点        0.1C10~0.25C10        0.1C10        电池充电电流最大值。C10为电池标称容量,一般设置为单组蓄电池容量的10%~20%        0.1C10(蓄电池10小时率标称容量的1/10),频繁停电地区设为0.15C10                       
        过流点        0.3C10~1.0C10        0.3C10        如果充电电流大于“过流点”设定值,监控模块将产生电池充电过流告警        0.3C10                       
        自动均充-允许        是、否        是        是:使用该功能。否:不使用该功能         是                       
        自动均充-电流        0.050C10~0.080C10        0.06C10        如果使用自动均充功能,当电池容量下降到“转均充容量”设定值后或者当充电电流达到“转均充电流”设定值后,监控模块控制系统转入均充,电池的充电电压为“均充电压”设定值        0.06C10                       
        自动均充-容量        10%~99%        80%                0.8                       
        稳流均充-电流        0.002C10~0.02C10        0.01C10        在系统处于均充状态下,如果充电电流小到“稳流均充电流”设定值后,经过“稳流均充时间”设定的一段时间后,系统自动转入浮充状态        0.01C10                       
        稳流均充-时间        30分钟~1440分钟        180分钟                180分钟                       
        定时均充-允许        是、否        是        是:使用该功能。否:不使用该功能        是                       
        定时均充-周期        48小时~8760小时        2400小时        “定时均充周期”指两次定时均充之间的间隔时间。电池的充电电压为“均充电压”的设定值,充电时间为“定时均充时间”设定值        2400小时                       
        定时均充-时间        30分钟~2880分钟        720分钟                720分钟                       
        均充保护时间        60分钟~2880分钟        1080分钟        在均充过程中,当均充时间达到“均充保护时间”设定值时,监控模块将强制将电源系统转为浮充,确保系统安全        1080分钟                       
电池温补参数        温补中心点        10℃~40℃        25℃        浮充电压下降值=(电池温度测量值-“温补中心点”设定值)×温补系数。        25℃                       
        系数        0~500mV/℃        72mV/℃(48V系统)        当检测到有整流模块通讯中断、直流过欠压或电池支路断等告警时,监控模块不对电池的浮充电压进行温度补偿                               
                        36mV/℃(24V系统)                                       
        温度1        环境温度、无、电池温度        无        环境温度:传感器测量的是环境温度                               
                                电池温度:传感器测量的是电池温度                               
        温度2                        无:不测量温度                               
        电池过温        -40℃~100℃        50℃        当电池温度高于设定值时,监控模块产生相应告警。要求“高温告警”设定值小于或等于“过温保护”设定值                               
        电池高温        -40℃~100℃        50℃                                       
        电池低温        -40℃~100℃        0℃        当电池温度低于该设置值,监控模块产生低温告警                               
更换监控后需要设置系统参数                                                               
通讯参数设置        参数名称        设置范围        默认值        设置说明                               
        本机地址        1~254        1        同一被监控局站下的各电源系统本机地址应不相同                               
        通讯方式        MODEM        RS232        本系统仅支撑RS232通讯方式,选值“Modem”为采用调制解调器以电总协议通讯                               
        波特率        1200bps~9600bps        9600bps        应确保收、发双方波特率设置一致                               
        IP/掩码/网关        -        -        根据实际情况设置                               
        回叫次数        -        -                                       
FSU        电池组中间点电压不平衡告警        电池组中间点电压告警阀值设为1.0V                                               
        高温告警        机房高温阈值设置为30℃                                               
                一体化机柜高温阈值设置为40℃                                               
        超高温告警        机房高温阈值设置为40℃                                               
                一体化机柜高温阈值设置为50℃                                               
                特殊区域可根据实际情况调整                                               
        湿度过高告警        湿度过高阈值设置为95                                               
        湿度过低告警        湿度过低阈值设置为10                                               

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-16 11:26 , Processed in 0.297890 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图