C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 7685|回复: 0

工程规范总结 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2008-2-21
发表于 2016-8-23 14:40:25 |显示全部楼层
机架安装:机架前后左右,应垂直。水平、垂直偏差不应大于3mm。主走道侧必须对齐成直线,误差不大于5mm,相邻机柜应紧密靠拢,整列机柜前、后应平齐。机柜内不应有线头等杂物。保护地和电源地应分别接入到机柜中。机柜外部漆饰应完好,各种标志应正确、清晰、齐全。机柜中电路插板的数量、规格、安装位置,应与设计相符。
机架是否牢固,无地板的直接与地加固,有地板应与底座加固,如有上走线架应有上加固。
ODF/DDF采用不小于6mm2的铜线与机房保护地排相联。
一排机柜正面与另一排机柜正面之间距离不小于1.5米。机柜侧面与墙的距离不小于0.8米,调测面与墙距离不小于1米。机房应留有不小于1米宽的通道。
电源线布放:电源线必须为整段无破损电缆,中间无接头。信号电缆不应和电源线混在一起布放,以免受到干扰,如在同一槽道无法避免的电源线应套金属软管,并且与信号线分开一定距离。电源线布放尽力避免交叉。
电缆布放:在安装了支架和防静电地板的机房,电缆可以采用下走线方式,所有电缆从地板夹层或走线槽通过。如果采用上走线时,需在机柜上方铺设走线架,电缆从机柜顶部的上走线架通过。电缆排列必须整齐,外皮无损伤。电缆转弯应均匀圆滑,电缆转弯的最小弯曲半径应大于60mm。布放走道电缆时,必须绑扎。绑扎后的电缆应互相紧密靠拢,外观平直整齐,线扣间距均匀,松紧适度。布放槽道电缆时,可以不绑扎,槽内电缆应顺直,尽量不交叉。电缆不得超出槽道。在电缆进出槽道部位和电缆转弯处应绑扎或用塑料卡捆扎固定。并在必要的地方留有余量。
尾纤布放:对于机柜外部尾纤,布放时要加保护套管。保护尾纤现在使用的材料一般是波纹管。但是每根波纹管只允许放置8~12根尾纤。在ODF架侧和机柜侧,从走纤槽出来的尾纤通过缠绕管保护。原则上一根缠绕管缠绕20根尾纤。尾纤要收、发成对布放。对于机柜外部尾纤,布放时要加保护套管。不能把尾纤折成直角,在拐弯处,最好弯成圆形,圆周直径一般不小于8cm。成对的尾纤应理顺、绑扎,绑扎时不得过于勒紧。不得有其它电缆压在尾纤上面。
设备电压工作电压范围应在-38.4V至-57.6V之间。
标签标示:电缆工程标签分电源线标签和信号线标签两种。要求标签粘贴整齐、美观。电路的方向,设备板位等应标识。
                                   

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-12 05:09 , Processed in 0.100766 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图