开通维护注意事项 E1 E1指示灯: 指示灯: LOS(红色):本地E1链路接收信号丢失告警,LOS - 红常亮,无LOS - 灭; LER(双色):本地其余告警:AIS — 红闪亮、LOF — 黄常亮、CRC — 黄闪亮,无告警 —灭; RLP(双色):远端环回及误码仪测试指示灯。远端环回测试时,环回不成功 — 黄闪亮,环回成功 — 黄常亮;误码仪测试时,有误码 — 绿闪亮;无误码 — 绿常亮;正常情况 — 灭;误码仪测试和远端环回测试同时有效时,指示灯指示的是误码仪的信息; RAL :远端设备的E1链路告警:LOS - 红常亮、AIS — 红闪亮、 LOF — 黄常亮、CRC —黄闪亮,无告警 - 灭; ETH ETH指示灯: 指示灯: LNK/ACT(绿色):连接正常指示,当网线连接正常时,常亮;当有数据收发时,闪烁。 100M(黄色):100M,常亮;10M,灭。 FDX(绿色):以太网工作在全双工模式时,常亮;工作在半双工模式时,若有冲突发生,该灯闪烁。 故障判断经验: (1)LOS告警,收端E1中断; (2)LER红闪亮(AIS),上游E1中断且上游设备有AIS告警; (3)LER黄长亮 (LOF):时钟错误、E1线接错、E1屏蔽线和信号线连线、设备电压和DDF有电压差等。 (4)LER黄闪亮 (CRC);与其他厂家PDH光端机配合有问题。 (5)RAL长亮;对端设备收端E1中断;其他与LER判断一致。 (6)LINK/ACT长亮:无数据收发或设备吊死或以太口吊死。以太口灯都不亮:网线不通或对端设备端口有问题。
|