一、勘查阶段 1新建基站勘查 1.1机房查勘 (1)勘查出原有建筑物的结构型式、楼板型式及板跨,对于机房楼板是预制板应勘查出预制板的铺设方向; (2)调查房屋用途、建设年代等相关情况; (3)观察并记录地面作法、房屋使用荷载等; (4)检查楼板、墙体及屋顶有无开裂或其他异常情况等; (5)勘查出一个完整的传力体系及机房的边界条件; (6)拍摄足够反映机房内现状的照片; (7)尽可能获取相关结构部分的竣工图纸。 1. 2天面查勘 (1)确定屋面的结构形式和上人形式; (2)确定屋面的女儿墙信息(高度,厚度,材料信息),若无在报告单中填写无; (3)勘查出屋面的平面布局、空间大小及屋面的构筑物、广告牌等信息; (4)勘查出机房相对位置; (5)如果在天面抱杆利用到屋面结构,应勘查出屋面的结构图; (6)拍摄足够反映屋面现状的照片及整栋建筑物的立面,最后几张照片应能反映出抱杆所建的位置。 2共址站查勘 2.1机房查勘 (1)勘查出原有建筑物的结构型式、楼板型式及板跨,对于机房楼板是预制板应勘查出预制板的铺设方向; (2)调查房屋用途、建设年代等相关情况; (3)观察并记录地面作法、房屋使用荷载等; (4)检查楼板、墙体及屋顶有无开裂或其他异常情况等; (5)勘查出一个完整的传力体系及机房的边界条件; (6)记录设备及电池的定位尺寸及设备及电池是否加固,如何加固; (7)拍摄足够反映机房内现状的照片; (8)尽可能获取相关结构部分的竣工图纸。 2.2天面查勘 2.2.1新建抱杆 (1)确定屋面的结构形式和上人形式; (2)确定屋面的女儿墙信息(高度,厚度,材料信息),若无在报告单中填写无; (3)勘查出屋面的平面布局、空间大小及屋面的构筑物、广告牌等信息; (4)勘查出机房相对位置; (5)如果在天面抱杆利用到屋面结构,应勘查出屋面的结构图; (6)观察屋面增高架或独立抱杆是否有空余立杆及做法; (7)测量增高架的立柱直径和节间长度、拉线倾角和平面布置、拉线节间距、纤绳规格和张紧度、拉线固定点位置,观察节点构造和基座形式; (8)测量抱杆的立、撑杆直径,观察节点构造和基座形式; (9)拍摄足够反映屋面现状的照片及整栋建筑物的立面,最后几张照片应能反映出抱杆所建的位置。 2.2.2已建铁塔 (1)查明铁塔的平台个数、安装天线的数量和单面天线的迎风面积,安装微波天线及其规格数量,是否有空余位置等; (2)查明铁塔的设计原始条件,铁塔的高度、塔脚柱的根开及主材与辅材的规格。 3彩钢板机房查勘 3.1已建屋面轻体房 (1)确定屋面的结构形式和上人形式; (2)检查屋面轻体房与主体结构的连接方式; (3)勘查出彩钢板机房的区域屋面结构,至少应该是个完整的传力体系; (4)对经过正规设计的屋面轻体房(屋面生根,做法规范),一般可作为新建或共址基站机房使用。通常不做正规设计,具体做法是:为避免破坏屋面防水层,在楼房屋面防水层上直接浇筑150-300mm厚水泥砂浆层做为机房地面,四周设置轻质围护墙体,对于做法不规范的不做承重复核; (5)对直接铺设在非上人屋面上的屋面轻体房,一般建议拆除或短期内观测使用。 3.2新建屋面轻体房 (1)确定屋面的结构形式和上人形式; (2)测量、判断屋面有无轻体房建设场地,检查屋面结构层有无裂缝等以及拟建位置是否有设备基座、管井等障碍; (3)向业主或选站企业声明,屋面自建轻体房需要与屋面结构进行可靠连接,要穿过屋面防水层,建成后再进行修复; (4)勘查出彩钢板机房的区域屋面结构,至少应该是个完整的传力体系; (5)要求提供该房屋的屋面梁、板结构竣工图纸。 4勘查报告中草图的绘制要求
4.1机房结构草图的绘制要求 (1)草图中的指北针; (2)绘制一个完整的传力体系并标齐框架梁、次梁或承重墙的定位尺寸; (3)绘制出机房的边界条件; (4)对于框架结构的框架梁、次梁应用双虚线表示,砖混结构中的承重墙用双实线表示,砖混结构中的过梁应用双虚线表示; (5)机房的悬挑部位应特别注明; (6)对于机房楼板是预制板应勘标出预制板的铺设方向; (7)机房的门开在草图中应表示出来; (8)对于共址站原有设备及电池在草图中应有定位,若电池或设备已用槽钢架空,应注明槽钢规格; (9)机房内所有尺寸均为净尺寸。 4.2天馈草图的绘制要求 (1)草图中的指北针; (2)天馈平面图应如实反映出天面上的情况,如:水箱、原有抱杆等; (3)机房在天面的相对位置; (4)对于新建抱杆应有定位尺寸; (5)如有女儿墙应画出女儿墙的剖面图; (6)对于利旧塔架应画出塔架的立面图,反映出原有塔架的横杆、斜杆及平台数和空余支架等情况; (7)利旧塔架的拉线应如实画出; (8)美化天线虽是专业厂家负责设计施工,建议大家也一并勘查,避免将来修改方案; 5勘查中初步方案的确定 方案的确定应和无线一起讨论决定,在讨论方案的同时应该与无线核对一下草图的尺寸、方向等内容。对于疑难复杂的站点,应多考虑几种方案,选用一种更加合理的方案。 5.1室内方案确定原则(机房内无明显的结构裂缝) (1)机房布置较宽松,两组电池沿房间长方向靠同一侧或两侧梁或承重墙边单层平铺布置,一般可不采用槽钢加固; (2)机房布置较宽松,两组电池“L”型沿梁或承重墙边单层平铺布置,一般可不采用槽钢加固; (3)机房内电池双层或多层叠放未直接放置在框架梁或承重墙上的应用槽钢架空加固; (4)对于机房楼板是预制板的,无论电池如何放置都应用槽钢架空加固且设备应按垂直于预制板的铺设方向布放或用槽钢对机房整体架空处理; (5)电池不得放置与机房的悬挑位置; (6)对于面积小于12m2且设备布置密集,建议撤除一组电池或对机房整体架空加固。 5.2天馈方案确定原则 天馈方案一般是无线专业提出方案,土建专业如能按其要求安装的,则采用适当方案;如不能,则提出相应建议,双方在现场形成初步方案。现场查勘需对整个天面尽量掌握清楚,以便后期方案调整时有据可循。 5.2.1抱杆的选用 单根抱杆的高度有2米,3米,4米,6米四种; 组合抱杆的高度有9米,12米,15米三种。 抱杆的高度一般是由无线来制定的,如果要安装一体化天线的单抱杆仅有4米,6米适合。 土建需要提供合适的安装方式安装。抱杆的安装方式有挂墙式、转角式、贴墙式、配重式、锚固式、贴墙配重式、贴墙锚固式7种。 (1)在屋面女儿墙可用的情况下,应尽量使用转角式或贴墙式抱杆; (2)新建抱杆方式可以与原有G网天线抱杆的安装方式相同; (3)在征得业主同意破坏防水保温层后才可使用锚固式抱杆,在抱杆施工完后需重新做防水保温; (4)如果业主不同意破坏防水保温层则应选择做配重式抱杆,配重块应落在承重构件上; (5)对于挂外墙抱杆应锚固在承重构件中,不能锚固在装饰层或空心砖墙上; (6)组合抱杆下方的基座应尽量架在承重构件上。 一般不提倡利用广告牌安装天线,但是,如果广告牌安装规范且获得使用许可,也可以使用。注重因地制宜,运用结构常识灵活布置天面方案,多利用屋面塔楼、凸出楼梯间、屋面反梁、凸出风道等结构及构件。
|