C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 2697|回复: 0

[其他厂商] 发电机通讯基站发电先容 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  上等兵

注册:2016-10-19
发表于 2017-2-22 09:04:18 |显示全部楼层
发电机通讯基站发电先容
随着通信行业的业务在各大运营商中实现商用,通信基站的数量有了非常大的增涨,分布范围较几年前也产生了明显的扩大,同时基站中的设备种类和数量也有了很大的增加。这些给广大通信基站维护的从业人员造成了很大的压力,从各专业维护工作量在总维护量中的占比来分析,其中电源专业设备故障引发的相关维护工作量约占六成以上,寻找基站电源系统故障发生的规律,寻求快速有效的故障解决办法,提升通信基站的维护效率,提高通信网络质量已成为各大运营商运维部门和通信服务企业亟待解决的问题。本文从如何提高通信基站电源系统的供电安全,降低通信基站电源系统的故障率,提高网络运行效率方面做些探讨,供广大通信基站维护人员参考。
亚星游戏官网-yaxin222
目前通信行业移动基站(以下简称基站)中的主设备大多依靠直流不间断供电系统提供能源保障(部分局站采用交流UPS的供电方式,本文不做描述)。供电系统由组合式开关电源和铅酸蓄电池组组成,业界主流的额定供电电压等级为-48V。系统设计时会根据负载的容量、市电可用度、保障时间、基站的重要程度综合考量开关电源和配套蓄电池组的容量。
一个基站的选择,需从性能、配套、兼容性及使用要求等各方面综合考虑,其中特别注意的是基站设备必须与移动交换中心相兼容或配套,这样才能取得较好的通信效果。基站子系统主要包括两类设备:基站收发台(BTS)和基站控制器(BSC)。
基站数量巨大,分布范围极广
电信重组使主要运营商相继成为全业务运营商,重组后的三家运营商在3G网络建设上投入巨资。据统计,截至2010年4月,三大运营商的基站数量分别约为:中国移动55万个,中国联通40万个;中国电信30万个(数据来源于中国通信网)。通信行业的基站数量超过120万个,如此庞大的网络规模分布在广阔的土地上,使基站设备的维护面临空前的压力。
基站环境恶劣,交流供电复杂
网络的全覆盖是各大运营商竞争的焦点,运来越多的基站建在偏远的郊外、公路的两侧、高山的顶上,有些基站使用农电、小水电或是借用矿山的工业用电,经常出现电压异常波动、停电等故障,使得基站的供电容量和供电质量都无法保证,市电的可用度非常低,给基站设备的维护造成了很大的困难。
铁塔居高临下,雷击灾害频发
高山、野外基站的大量建设,使得雷击灾害造成的基站通信事故频发。铁塔一般都是基站附近位置最高的建筑物,并且铁塔具有良好的电荷输送本领,所以在雷云形成的过程中,铁塔顶端的电场畸变最严重,铁塔最容易引雷。强大的雷电流通过铁塔流入地下,在铁塔周围形成巨大的电磁场,感应出的过电压通过各种途径耦合到设备端,基站交流供电线路、射频引线、3G 的塔放电源线、光缆的加强筋等都是感应过电压的入侵渠道。同时雷电流释放形成的地电位抬高而进行的反击放电也是基站设备遭受雷击损坏的主要原因之一。
基站电源系统维护
以下大家将分别从市电引入、防雷系统、开关电源主机、蓄电池、环境与监控系统五个方面来提供一些维护建议,希翼能对广大基站维护人员有所启发和帮助。
市电引入
基站建设尽量考虑专线引入,避免在路由中加入漏电保护开关,如低压引入距离较长则建议架设基站专用变压器。对于市电故障频发的基站,应当果断进行市电整改,这是所有基站电源系统维护的前提。基站市电引入若与矿山、工厂共用线路则在维护中需要关注供电线路中操作过电压和电压异常波动的情况。曾经发生过由于采石场电锯的启动造成基站SPD和开关电源设备的频繁故障。维护中若发现基站平时市电情况良好,但前级设备经常不明原因的损坏,维护人员需要检查外围用电环境的影响,这点在大家目前的维护中做得还不够。
市电的零线必须保证可靠接入,相当一部分基站的市电故障是由零线的故障引起的。架空线路和引入铜电缆之间的连接必须使用专用接头压接,并做好防腐处理,这样可以防止接头长期裸露在户外遭腐蚀形成零线虚接,避免零线接触不良影响基站供电安全。
交流配电箱要定期检查,防止接头松动,要定期检测基站交流负载电流,核对输入开关整定值的设置是否合理。
基站收发台在基站控制器的控制下,完成基站的控制与无线信道之间的转换,实现手机通信信号的收发与移动平台之间通过空中无线传输及相关的控制功能。收发台可对每个用户的无线信号进行解码和发送。
亚星游戏官网-yaxin222
1、自我检查
   它具有先进的自我健康检查功能,本控制器通过更全面的采集发电机组数据,为发电机组做数据分析,提 前发现潜在故障,提高机组的运行可靠性,同时为用户节省请专业技术人员检查的费用。内置黑匣子记录器,能记录下故障发生前18秒的每一秒数据,这些数据可通过手机或WIFI上传到云服 务器,实现远程故障诊断; 电池性能检测功能,通过检查起动马达在发电机组起动瞬间,电池电压下降的幅度,以及机组待机 时电池电压,计算电池的老化率;励磁电压检测和电调输出电压检测功能,为远程故障诊断提供更多的数据。
2、历史故障记录
它能有2100小时的历史数据记录,以每分钟(可配置)每次记录运行中的所有数据,这些数据可通过手 机或WIFI上传到云服务器,以便于检查机组健康状态和分析故障原因;能够记录最近 600 条故障记录,控制器检测到故障瞬间记录发电机所有运行数据并保存 到 Flash 存储器,可在显示屏上查询,也可以上传到电脑和手机查询,还具有平均负载率计算功能,让用户了解发电机组的负载情况;
3、控制保护功能
实现柴油和天然气发电机组自动开机/停机、合/分闸(ATS 切换) 及完善的故障显示保护 等功能,当出现多个警告时,警告栏会轮流显示它们,便于分析原因;所有输出口均为继电器输出,且主要输出均采用 16A 继电器输出,同时有 3 个无源继电器输出,更加 便于复杂的应用;5 个传感器接口,两个可配置,三个固定类传感器(温度,油压,液位),多种温度、压力、油位元传感 器曲线可直接选用,并可自定义传感器曲线;市电具有过压、欠压、过频、欠频、缺相、逆相序警告功能,发电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、 缺相、逆相序警告和停机保护功能;
4、提高可靠性-机组健康监测
  通过强大的智能数据抓取专利技术,抓取马达起动前后的蓄电池电压,空载10秒钟的电压和转速,励磁电压、电调输出电压、轴承温度等,自动分析数据并每周生成一份健康检查报告,实现健康检查和早期故障预防,让用户可以根据健康状况做好维护保养,保证机组的稳定运行,延长发电机组的寿命。
5、快速解决故障问题-黑匣子专利技术
机组出现故障,厂商直接通过云服务器获取18秒的黑匣子记录,技术人员分析数据,进行远程故障诊断,减化厂商和用户之间对于故障情形的沟通,快速分析机组故障原因,解决故障问题

举报本楼

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-11-15 14:30 , Processed in 0.312507 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图