C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 11318|回复: 3

[原理资料] 1588通信基础原理 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2015-12-25
发表于 2018-3-20 11:10:21 |显示全部楼层
网络测量和控制系统的精密时钟同步协议标准

它定义了一种精确时间协议PTP(Precision Time Protocol),用于实现网络中不同设备间的精确时间同步。
协议共有两个版本,v2版本针对通信网的特点进行了改进,更适合通信领域的应用。IEEE1588v2时间同步需要App协议和硬件高精度时间戳技术结合实现。

时延测量机制
  基本原理是采用主从时钟方式,通过节点之间交换PTP协议报文测量对称网络之间的时延确定主从时钟之间的时间偏差,由此纠正从时钟的时间实现同步。

时钟模型
IEEE1588v2将网络中每个支撑1588的节点设备定义为一个时钟,根据不同的应用场景协议定义了OC、BC、TC这3种时钟模型:
1)普通时钟OC(Ordinay Clock)。网络始端或终端设备,该设备只有一个PTP端口,只工作在Slave或Master状态。
2)边界时钟BC(Boundary Clock)。网络中间节点设备,该设备有多个PTP端口。其中一个端口可作为Slave,设备系统时钟和时间通过此端口同步于上一级设备,其他端口作为 Master,提供给下一级时间节点的Slave端口用作同步,实现逐级的时间传递。
3)透传时钟TC(Transparent Clock)。网络中间透传时间设备,该设备不终结PTP同步报文,也不用同步于上一级设备。只是对报文中修正域数据进行更新,并转发到下一节点。按照链路时延计算方式,可分为E2E(END TO END)和P2P(PEER TO PEER)两种。
    E2E模式:在始端和末端交互报文,进行线路时延的计算。在中间节点只计算驻留时间并修正correction Field。
    P2P模式:在始端到末端的每一段都进行线路时延和节点驻留时间的计算,将计算的值累加并修正correction Field,传送给末端。

BMC算法
    最优时间源算法BMCA (Best Master Clock Algorithm),能够自动选择时间同步网中的最优时间服务器,自动选择同步路径,并能在时间源故障和链路故障时,自动实现时间源和同步路径的切换。
    BMC算法:
    1.通过每个PTP端口接收到的Announce报文获取每条同步路径对应的GM(祖父时钟)的信息,
    2.根据数据集比较算法按照一定的顺序依次比较不同GM之间的各项时钟信息,选出最优的时钟,
    3.最后通过状态决策算法决策最佳的GM对应的PTP端口,完成选源操作。
    这3个流程会根据设定的周期重复进行。
    对于同一个域中的时钟节点设备,不论网络中部署了几个不同的时间服务器,只要各节点时钟都是统一于IEEE1588v2的BMC算法,协议就能根据GM不同的参数配置,实现有条不紊的时间源选择和切换。

背景:
    OLT下行和ONU上行通过不同的波长在同一根光纤中实现波分复用(WDM),但是OLT下行采用广播方式,时延较小,ONU上行使用TDMA方式发送数据,依照OLT的授权时间片来发送,因而上行时延难以控制,对于链路对称性有严格要求的1588时延测量机制来说,这是不可容忍的。
    在GPON系统中,下行时延可以通过测距获得,因此可以不使用IEEE 1588v2的延时测量机制计算时延。OLT从上级时间同步源同步了时间后,OLT与ONU之间可以通过其内部机制进行时间同步,ONU通过由OLT下行某一帧中所带精确时间信息,加上通过测距算得的时延来同步自身的时间。
    GPON系统由于自身架构的复杂,在时钟模型的分析上相对于PTN设备也有所不同。若将GPON作为一个整体分析,OLT上接承载网时钟节点,ONU下接基站,即有Slave端口也有Master端口,应该视作一个BC;但是将GPON各个部分分开分析,OLT和ONU几乎是两个独立的时钟节点,并且 OLT处终结了1588,ONU处是作为起点发起1588,这就可以将OLT和ONU视为OC模型。因此,可以将GPON看作一个由两个背靠背的OC组成的BC模型。
亚星游戏官网-yaxin222
GPON系统的时钟同步   
  高精度的时间同步是以高精度的时钟同步为基础的,目前的1588时间同步方案中,为了实现稳定的时间同步性能,都使用了1588+SyncE的混合同步方式。
  在GPON系统架构下OLT可以从上游的物理线路中提取同步以太网时钟,也可以通过纯1588v2协议来实现频率同步,这个频率也是与上游同源的,并且都可以向下游传递;
  OLT到ONU之间也支撑SyncE同步以太网时钟同步;
  ONU再将从OLT获得的时钟继续向下游基站传输,这样就与核心网组成了不间断的SyncE频率同步网络。

GPON系统时间同步系统设计
  在整个GPON系统实现时间同步需要经过3个部分的流程:
    1、OLT与上游设备的同步
    2、OLT和ONU之间的同步
    3、ONU与下游基站的同步。

    OLT作为GPON的时间接入点,支撑带内1588方式同步于上游承载网时间节点,同时还需要预留带外1PPS+TOD接口同步于GPS时间作为备用;
    在 ONU侧,ONU作为GPON的时间输出点,支撑带内1588方式与下游基站进行同步,同时还需要预留带外1PPS+TOD接口直接输出给支撑带外方式的基站使用;
    OLT与ONU之间则是通过ITU-T在G.984.3_AMD_2中定义的内部机制由OMCI通道下发ToD给ONU进行同步。(ToD:Time of Day)
    在频率同步方面,GPON整个系统都支撑SyncE频率同步,并且OLT预留了BITS时钟接口,ONU也能直接输出2 M时钟。
亚星游戏官网-yaxin222








































举报本楼

本帖有 3 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-20 18:49 , Processed in 0.166805 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图