C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  二级军士长

注册:2006-3-123
发表于 2011-8-15 14:22:25 |显示全部楼层
亚星游戏官网-yaxin222 写的非常切合实际,值得一看!

降低接入网阻断率、提高网络的稳定性

随着光进铜退,以及网络的演进,接入网的数量越来越多。如何维护接入网,降低其断点率,保障网络的稳定性,提出了新的要求。临沂分企业其网点数量在全省最多,仅市区就有上千个网点,为了减少接入网的阻断,大家进行了一系列的改进措施,效果非常明显。

一、保证电池可靠性

前期,由于有色金属的价格上涨,接入网机房的电池大面积被盗,即便未被盗的电池,也大部分被相继撤除。停电后,网点造成阻断、用户通信被中断,特别是大面积的停电,影响更大。而有电池的网点,由于发电不及时,也导致了电池的过放电,使电池的寿命缩短,网络质量严重下降。为了解决这个问题,大家采取了以下做法:

①在易被盗的接入网,采用混凝土预制,把电池安装在地下。采用此作法未发现有被盗现象。

②对有电池的接入网加入了电池保护装置,当电池放电到一定电压时,启动保护装置,切断电池,利用电池的剩余容量,仅对传输负载供电,保障了同链路以下网点的畅通,提高了网络的稳定性。一直到来电后才重新接通电池,恢复正常直流供电。此保护装置同时对停电、电池切断具有热线电话报警功能,投资省、作用大。

③及时发电,保障各种设备的供电,尽可能避免网点的阻断。

二、对接入网接地进行整改

核心机房的接地,都比较重视,一般都能满足要求,但是对接入网的接地重视不够,接地电阻过大,地线的接入不规范。2009年,大家对市区的1000多个网点,进行了全部测量,部分网点的接地电阻在5Ω 以上或没有地线,针对这种情况,大家制定了整改计划:在选用接地体的材料上,垂直接地体用¢50、壁厚2.5-3的镀锌管(热镀管)、水平接地体用镀锌扁铁,采用焊连接,焊接处用沥青防腐漆保护;在制作上,由专门的施工队伍,采用地钻打洞,并加入降阻剂的方法进行改造,完成整改接地369个网点,经过雷雨季节的考验,效果好,投资小。

三、对C5网的传输链路进行整改

对部分链路过长的接入网,布放光缆,拆链成环,成环网点的个数控制在4-5个,避免同一个网点的阻断而导致链路全部或部分阻断。对由数量较多的接入网成环的电路,进行拆分成2个或更多环,使网络更清晰、出现问题易于判断。

四、清洁设备,避免潮湿天气多发故障

对于接入网往往重视其环境卫生,但对设备及其设备内部的清洁不够,特别是运行多年的设备,其内部灰尘较多,在雨季潮湿季节,很容易引起设备故障,针对这种情况,大家请专业清洁企业,对1000多网点设备进行逐一内部清洁,设备自身的障碍明显减少。

通过以上措施,网点的断点率明显下降,网络的质量得到大幅度的提升,网络的稳定性、可靠性得到非常好的改善,用户的感知明显好转,投诉降低。

[ 本帖最后由 tomtuo 于 2011-8-16 10:26 编辑 ]

举报本楼

本帖有 2 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-22 03:54 , Processed in 0.122786 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图