C114门户论坛百科APPEN| 举报 切换到宽版

亚星游戏官网

 找回密码
 注册

只需一步,快速开始

短信验证,便捷登录

搜索
查看: 9576|回复: 1

[FTTx/PON] 皮线光缆施工规范 [复制链接]

军衔等级:

亚星游戏官网-yaxin222  新兵

注册:2012-6-1
发表于 2013-3-27 16:22:30 |显示全部楼层
  
1.规范目的... 1
2.项目场景... 1
3.具体施工规范... 1
3.1场景一:在开放式无物业小区... 1
3.2场景二:封闭多层(8-12层以下无弱电井)小区... 3
3.3场景三:高层(内设弱电井)小区... 3
4.分配箱端内布放... 4
5墙体开孔与光缆穿孔保护件应用... 5
6.光纤信息盒的安装... 6
7.所需要材料先容... 7
8.注意事项... 8
9. 光纤机械接续连接插头制作... 9
10. 光纤测试... 11
10.1普通光功率计测试... 12
10.2波长分离PON功率计测试... 13


1.规范目的
随着丹东“薄覆盖”工程项目的进展,陆续很多小区竣工,目前具备放号能力小区48个,用户业务申请随之增加,出于对后期维护、线路安全、园区美观角度考虑,对室外皮线光缆的布放制定以下施工原则加以规范,以保证施工质量。
2.项目场景
根据目前丹东地区已竣工小区特点,经过分析将现场分为三种场景进行先容并归纳出布线方式。(1)在开放式无物业小区:室外墙壁布线方式(2)封闭多层(8-12层以下无弱电井)小区:楼道塑料线槽布线方式(3)高层(内设弱电井)小区:弱电井内桥架或线槽布线方式。
3.具体施工规范3.1场景一:在开放式无物业小区
内容:光分路箱安装室外皮线光缆布放室内终端信息盒安装
(1)光分路箱安装:在此场景中小区多为老旧住宅多层楼宇,具备外墙安装分路箱条件,由于采取“薄覆盖”方式,基本是一楼一箱,所以分路箱应选择在楼处居中墙壁安装,距地面高度2.5米左右,同时在箱侧安装皮线光缆预留架。
(2)室外皮线光缆布放:自分路箱引出皮线光缆,在分路箱出线孔15cm处安装环形挂钩并将光缆理入管理环,水平延伸并上返到预留架,缠绕一圈后沿墙壁布放到用户住宅下方,水平段采用环形挂钩进行理线,平均50cm安装一个环形挂钩,在用户住宅下方捌角处应保证弯曲半径大于15cm,在垂直段皮线光缆采取两端固定方式,中间不安装固定件,在用户进线孔应采用硅胶泥进行封堵固定,引入室内后采用水泥卡钉固定,延伸到终端盒处。
(3)室内终端信息盒安装:根据用户要求,将终端盒安装在合理位置,底盒采用86明装底盒,面板为单信息口,终端盒路地面高度30cm
3.2场景二:封闭多层(8-12层以下无弱电井)小区
内容:光分路箱安装楼内皮线光缆布放室内终端信息盒安装
(1)光分路箱安装:在此场景中小区多为物业管理、品质较好的中高档住宅小区,物业部门通常要求隐蔽方式布线以避免影响园区美观,通常光分路箱安装在楼道缓步台(1-2层)处,路地面高度1.5m以上,
(2)楼内皮线光缆布放:楼内布线采取塑料线槽方式,垂直路由应尽量选择在缓步台,避免影响住户,通过砸楼板、布线槽的方式将各楼层与光分路箱连接,垂直主线槽规格一般为50mm*25mm,在用户业务申请时,优先选用垂直主线槽与原暗管相结合接入方式,由于此类场景楼宇大多在一、三、五、七楼层采取隔层安装电话箱的方式开展通信业务,所以在皮线光缆布放时,可充分利用电话箱到住宅室内电话盒段暗管进行入户光缆的引入。在暗管不通畅或用户装修无法找到原电话终端盒时,与用户协商采取明布线槽方式自主线槽引分支水平小线槽20mm*12mm到达用户门侧进线孔,皮线光缆自光分路箱采用线槽明布方式进行布线,由进线孔进入用户室内后采用水泥卡钉固定,延伸到终端盒处。
3.3场景三:高层(内设弱电井)小区
内容:光分路箱安装室外皮线光缆布放室内终端信息盒安装
(1)光分路箱安装:在此场景中小区一般在楼内设置弱电井,光分路箱应安装在弱电井内,并按分路箱所管理楼层的具体情况设置光分路箱,通常采取居中设置,减少皮线光缆引入长度,减少维护及施工工作量。
(2)楼内皮线光缆布放:通常弱电井内安装有通信桥架或线槽,皮线光缆布放时应充分利用桥架或线槽,若不具备以上条件,应在弱电井内钉固垂直主线槽用于皮线光缆布放,在用户业务申请时,优先选用垂直桥架或主线槽与原暗管相结合接入方式,可采用暗管内原通信线(电话线或网线)做牵引将皮线光缆引入室内。在暗管不通畅或用户装修无法找到原电话终端盒时,与用户协商采取明布线槽方式自弱电井引分支水平小线槽20mm*12mm到达用户门侧进线孔,皮线光缆自光分路箱采用线槽明布方式进行布线,由进线孔进入用户室内后采用水泥卡钉固定,延伸到终端盒处。
4.分配箱端内布放
1)蝶形引入光纤在设备内布放时,不论在何处转弯,其弯曲半径应不小于30mm,固定后的最小弯曲半径不应小于 10mm
2)蝶形引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。
3)采用盒式分光器的分配箱在没有业务开通时分光器的下行端尾纤是插在分配箱内的停车区域或者没有插在适配器上,所以在将引入光纤成端在适配器上后,还需要将分光器端的尾纤跳接到适配器上。
采用盒式分光器的分配箱(要求标签完整)。
5墙体开孔与光缆穿孔保护件应用
1)根据入户光缆的敷设路由,确定其穿越墙体的位置。一般宜选用已有的弱电墙孔穿放光缆,对于没有现成墙孔的建筑物应尽量选择在隐蔽且无障碍物的位置开启过墙孔。
2)选择墙体开孔的尺寸,一般直径为10mm的孔可穿放2条蝶形引入光缆。
3)根据墙体开孔处的材质与开孔尺寸选取开孔工具(电钻或冲击钻)以及钻头的规格。
4)为防止雨水的灌入,应从内墙面向外墙面并倾斜10°进行钻孔。
5)墙体开孔后,为了确保钻孔处的美观,内墙面应在墙孔内套入过墙套管,如所开的墙孔比预计的要大,可用水泥进行修复,应尽量做到洞口处的美观。
6)将蝶形引入光缆穿放过孔,并用缠绕管包扎穿越墙孔处的光缆,以防止光缆裂化。
7)蝶形引入光缆穿越墙体的两端应留有一定的弧度,以保证光缆的弯曲半径。
墙体开孔方式
蝶形引入光缆穿墙保护方式
6.光纤信息盒的安装
1)蝶形引入光纤在设备内布放时,不论在何处转弯,其弯曲半径应不小于30mm,固定后的最小弯曲半径不应小于 10mm
2)蝶形引入光缆的盘绕与绑扎应自然平直,无扭绞、打圈等现象,不应受到外力的挤压和操作损伤。
3)将快速连接器卡在相应的槽内。
7.所需要材料先容
1)卡钉及环形挂钩:室外环境下用于直接敲击的钉固方式敷设蝶形引入光缆的塑料卡环。
2)过墙纵破套管:蝶形引入光缆在住宅单元户内穿越墙体时的墙孔处美观与保护材料,且过墙纵破套管并具备内置锁扣功能。
3)封堵泥:用于室外墙体开孔处在蝶形引入光缆穿越后的防水封堵。
墙体开孔穿越蝶形引入光缆或外墙安装支撑器件处的防水封堵材料。
4)直线槽:采用线槽方式直线路敷设蝶形引入光缆时使用。
8.注意事项
1)在光缆敷设过程中,应严格注意光纤的拉伸强度、弯曲半径,避免光纤被缠绕、扭转、损伤和踩踏。
以下是具体布放图示:
不正确
正确
不正确
正确
2)入户光缆敷设完毕后应使用光源、光功率计对其进行测试,入户光缆段在1310nm1490nm波长的光衰减值均应小于1.5dB,如入户光缆段光衰减值大于1.5dB,应对其进行修补,修补后还未得到改善的,需重新制作光纤机械接续连接插头或者重新敷设光缆。
3)入户光缆施工结束后,应在施工单上记录入户光缆段的光衰减测定值,并将数据整理留存,供日后维护参考。
4)在施工中应注意一边目视检查,一边进行光缆的固定,必须确保光缆无扭曲,且钉固件无挤压在光缆上的现象发生。布线时,主要以装置牢固、间隔均匀、有利于维修等原则来确定所要使用的支撑件及其具体的安装位置。
9. 光纤机械接续连接插头制作
制作光纤机械接续连接插头是FTTH入户光缆施工中最基本的一项技术,也是一门不可缺少的基本功。光纤机械接续连接插头制作质量的优劣不仅直接影响光纤传输损耗的容限,影响传输距离的长度,而且会影响系统使用的稳定性、可靠性。一般SC型单芯光纤机械接续连接插头和连接插座(适配器)组成的插拔式机械接续连接器的连接损耗应控制在0.5dB以下(最好在0.3 dB以下)。
在蝶形引入光缆两端制作光纤机械接续连接插头时,必须对光缆进行基本处理,其内容包括:蝶形引入光缆的开剥与护套的去除、剥离光纤的涂覆层、裸纤的清洁及其端面的切割等。这些基本处理在使用不同厂商的光纤机械接续连接插头中是相同的,也是非常重要的步骤。基本处理的恰当与否,会直接影响光纤机械接续连接插头制作的质量,所以细心的同时还必须要有熟练的技术。
制作步骤
a、护套开剥钳:用于剥除蝶形引入光缆的护套和剪断加强件。
b、光纤涂层剥离钳:用于剥离光纤表面的涂覆层
c、清洁棉纸:用于沾湿酒精后擦洗裸光纤
d酒精:用于清洗裸光纤及其他光器件。
e、光纤切割刀:用于制备光纤断面。
f、光纤机械接续连接插头组件:用于蝶形引入光缆或紧套软光缆的快速成端,SC型单芯。
10. 光纤测试
FTTH入户段光缆敷设完毕后,为确保该段光纤(含光纤机械接续连接插头)的衰减值小于1.5dB,必须对其进行测试。目前,常用基于PONFTTH光功率测量仪器主要有普通光功率计和波长分离的PON功率计两种。
普通光功率计
波长分离PON功率计
装机人员只负责皮线缆测试,先测试分光器端口光功率值,在把皮线缆连接后,测试用户侧成端衰耗,通过两个值的差值,判断衰耗是否正常,当上行光缆存在问题时,通知光维中心进行测试。
10.1普通光功率计测试
普通光功率计是FTTH入户光缆施工中最常用的测试仪表,通常将光源和光功率计配套使用,进行入户段光缆的衰减测试。光源的主要作用就是向光缆线路发送功率稳定的光信号,光功率计接收光信号并测量信号的功率值。由光源的发送功率减去光功率计的实际接收功率,就可以得到被测入户光缆线路的总衰减。
光源和光功率计作为FTTH入户段光缆施工的基本测试仪表,宜根据实际需要从功能和性能上进行选择,一般要求为:
a、具有LCD显示的光源。
b、发射光功率可调的光源。
c、具有调制波功能的光源和光功率计。
d、能直接读出损耗的光功率计
由于光源和光功率计通常是配套使用的,所以在使用时,需注意参数设置的一致性。具体为上行方向测试1310 nm波长的衰减,下行方向测试1490nm波长的衰减。
2)入户段光纤衰减值测量
a、把光源和光功率计分别与入户光缆两端的光纤机械接续连接插头相连。(注意:需清洁光纤机械接续连接插头的端面。)
b、读取光功率计的dB读数,此时光功率计显示的dB读数就是被测入户段光缆(含光纤机械接续连接插头)的衰减值。(注意:光功率计的读数应以dB方式显示,不应设置在dBm方式。)
10.2波长分离PON功率计测试
入户光缆敷设完毕及ONU安装、开通后,可以使用波长分离PON功率计进行ODN链路全程下行和上行衰减测试,它可以在信号穿通方式工作,操作步骤如为:将波长分离PON功率计分别与入户段光缆和连接ONU设备的光跳纤相连,此时测得的1310nm波长下的数值为ONU至波长分离PON功率计间的光纤链路损耗;1490nm波长下的数值为OLT至波长分离PON功率计间的光纤链路损耗。使用波长隔离的PON光功率计测量,具有以下功能:
a、可以直接连接到网络中进行测量,不影响上行和下行光信号的传输。
b、可以同时测量所有波长的功率。
c、可以检测光信号的突发功率。
d、可以插入到网络中的任何一点进行故障诊断。

举报本楼

本帖有 1 个回帖,您需要登录后才能浏览 登录 | 注册
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册 |

手机版|C114 ( 沪ICP备12002291号-1 )|联系大家 |网站地图  

GMT+8, 2024-9-23 00:33 , Processed in 0.385585 second(s), 15 queries , Gzip On.

Copyright © 1999-2023 C114 All Rights Reserved

Discuz Licensed

回顶部
XML 地图 | Sitemap 地图