通信机房施工规范 一、通信设备安装条件 (一)通信机房的安全 1、各级通信机房必须符合YD5002-94《邮电建筑防火设计标准》的有关规定; 2、通信机房必须配备有效的灭火消防器材,设置的火灾自动报警系统和固定式气体灭火系统必须保持性能良好; 3、通信机房装修材料为阻燃材料应符合建筑内部装修设计防火规范(GB50222-95); 4、通信机房内的预留孔洞配置有阻燃材料的安全盖板或填充物; 5、通信机房内严禁存放易燃易爆物品; 6、通信机房门窗应设牢固的防盗措施。 (二)机房其它条件的控制 1、市电引入,交流电能保证供给 2、接地汇集装置已安装,接地电阻符合要求 (三)施工技术及机具仪表检验 1、承包单位应以批准的施工组织设计文件为依据,填写施工技术人员、技术水平和用于施工的机具仪表状况报验申请表,报送监理检验签证。 2、施工技术人员应具有专业技术操作上岗证书。 3、用于施工的机具仪表状况应该良好,并具有各种检验证书,如:机具、仪表的计量合格证书等。 二、设备工艺安装质量 (一)安装机架质量 1、设备外包装不能有损坏,对已损坏的外包装的设备,打开后应重点检查损伤、发霉、雨水、变形等项; 2、机架位置符合工程设计平面图要求,安装宽机架(2600或2200×600×300)时底部面应用4套¢10-12 mm膨胀螺栓进行加固,安装窄条机架时(2600或2200×300×150),根据实际情况而定。有活动地板的机房,还要加工机架底座,底座应比地板高3-5 mm。机架顶端要用夹板与走线架(槽道上梁)固定。需要机架位置变更时,必须经得设计和建设单位的同意,并办理相应手续。 3、机架垂直度误差为机架高度0.1%,可用吊线锤测量。 各机架之间缝隙前后偏差≤3 mm,几个机架排列在一起,面板应在同一平面、同一直线上。 4、当地震设防烈度在七度或七度以上地区的机房,机架安装必须进行抗震加固,应符合《通信设备安装抗震设计规范》(YD5059-98)要求。 5、设备上的各种零件部件及有关标志正确、清晰、齐全。 6、列头柜、列中柜、尾柜为宽架时应采用二套膨胀螺栓对地加固,列柜顶端应采用夹板与列槽道(或走线架)上梁加固。 7、设备子架的安装 子架框安装时,将子架框先置于机架上,小心导入机架,到位后用螺钉、垫圈固定在机架上。后背需要安装插座时应对照图纸正确安装。 8、机盘的安装 机盘有面板、拔板器、印制板组成。印制板装有插头应与架后背上插座相对应。面板上有板名、固定螺钉、接灯口、指示。安装时必须先带上防静电手环,再检查机盘有无机械性损伤,在插入光接口板时,要特别注意不损伤光纤接口,要一一对应插入。插入机盘时注意后插座与机盘的插头配套。不能强行插入,以免损伤插头和造成信号的不通。 9、整理子架插座上的连接,布放机内电源线、接地线和其他信号线以及安装机框内空槽位档板。 10、总配线架底座位置应与成端电缆上线槽孔洞相对应,跳线环安装应平直、整齐。滑梯安装应牢固可靠,滑动平稳,滑梯轨道拼接平正,手闸灵活。 11、各种配线架(ODF、DDF、HDF、VDF)安装位置,加固方式应符合设计图纸和产品技术说明书要求。其上的端子板应安装端正、牢固,不得有松动现象,DDF架上内外导体绝缘电阻应大于500M欧/500V。ODF架上的法兰盘安装位置应该正确、牢固、方向一致。 12、总配线架上和分配架上的告警装置安装齐全,正确。 13、配线架安装的垂直度误差不大于0.1%,底座水平误差每米不大于2mm。 14、网管设备的安装应符合施工设计图的要求。 (二)信号线、电源线布放及电缆端头处理 1、信号线、电源线规格、程式符合设计要求,要有出厂合格证、进网许可证,外皮不能老化、破损、扭伤,绝缘电阻、直流特性要符合指标要求。信号线每百米绝缘电阻应大于200MΩ/250V,电源线每百米绝缘电阻应大于100MΩ/500V。出厂合格证一定要有产品名称、规格、型号、长度、出厂日期、质量检验号、厂名地址、联系方式等。 2、信号线、电源线布放应符合施工图设计,长度应按实际路由丈量剪裁,走向合理。 3、布放的电源线、信号线必须是整条线料,严禁中间有接头,布放直流电源线时还要注意颜色,红色为正极,兰色为负极。 4、交直流电源线及信号线应分开布放,即“三线分开”,无法避开同一路由时,至少要间隔50mm以上,布线要整齐、美观、绑扎均匀。 5、电缆转弯应均匀园滑,曲率半径应大于60mm以上,或直径的20倍以上。 6、电缆在槽道中布放应顺直,无明显扭绞和交叉,不得溢出槽道。电缆在电缆走线架上布放应顺直,排列整齐,拐弯均匀,不交叉,并在每根横铁上进行绑扎。现在用成品塑料扎带进行,要绑扎整齐、均匀,正面二扣应平行,反面可交叉,结扣应放在隐蔽处。 7、电缆在机架内部布放顺直,并做适当绑扎,不得影响原有内部布放和机盘插拔。 8、电缆在DDF架内布放时应顺直,出线位置准确,预留长度一致,绑扎整齐,间隔一致,绑扎头不应放在明显部位。 9、当数字复用设备与微波设备之间布放同轴电缆时,不能损伤同轴电缆的外护套,拐弯处应保证曲率半径不小于电缆外径的15倍。 10、沿地槽布放电缆时,电缆不能直接与地面直接接触,应用橡皮垫子或横木条垫底,尤其是在一楼更是这样。 11、电缆穿越上下层或水平穿墙时,应用防火材料堵封洞孔,电缆还应有余量(在洞口内可弯曲为S状)。 12、布放消防系统的导线、电缆,应用铜芯阻燃绝缘型,并用金属管套上。 13、射频同轴线端头的处理 (1)每条电缆剖头尺寸芯线外露应与电缆终端插头尺寸相适应。 (2)芯线焊接牢固,焊锡适量,焊点光滑,不呈尖形或瘤形,组装插头时,配件齐全,并用专用工具将同轴插头外导体与电缆接触部分一次性压成六角形,并套上适合的热缩管。 (3)单管或多管中小同轴电缆两端气闭头连接牢固可靠,封焊严密、光滑,接续完毕后其测试衰耗值应符合要求。 14、音频电缆的端头处理 (1)电缆剖头长度应一致,剖头处应套上合适的热缩管,按线序预留长度一致,出线一般采用梳形或扇形。 (2)芯线绕接时或卡接时,一定要用专用工具,严禁手工或其他工具代替。 (3)芯线焊接时,芯线刮线长度一致,焊接点光滑,无假焊、漏焊、错焊,焊接完毕,允许露出铜芯1mm以下。 15、屏蔽线端头处理 屏蔽线剖头长度应一致,剖头处应套上热缩管,长度统一、适中、热缩均匀,屏蔽层应均匀分布在同轴插头外导体压接处。 16、电源线的端头处理 截面在10mm2以下单芯或多芯电源线可与设备端子直接连接,即将电源线端头剖开适当长度,按照螺帽拧紧的方向制作接头圈,在导线与螺母之间加装垫片和弹簧圈,拧紧螺母。 截面在10 mm2以上的多股电源线端头应加装接线端子,尺寸与导线线径适合,用专用工具进行压接,直流电源线压接后应分别用红、兰颜色的热缩管套上接头端子。 17、在DDF架,设备端子等处的所有布线都应有明显标志 18、机架间线缆插接及布线 (1)架间线缆的插接、走向及路由应符合设备的有关技术规定。 (2)架间缆布放后两端必须有明显标志,没有错接、漏接。 (3)插接部件紧密牢靠,接触良好,插接端子无断或弯曲现象。 (4)架间线缆及布线的外观平直整齐。 19、通信机房内接地线布放方式可采用幅射式或平面型,要求所有通信设备除从接地汇接集排上引入保护地线外,不得通过安装加固螺栓与建筑物钢筋连接而自然形成电气连通。 (五)安装铜(铝)排(汇流条) 1、汇流条安装位置应符合设计规定,安装牢固,保持垂直与水平,每米偏差不大于5mm。汇流条在上线柜安装时,应有支撑绝缘子与上线柜固定。 2、汇流条之间连接采用鸭脖弯时,其鸭脖弯长度为母线厚度的2.3倍,接触部位长度不小于汇流条宽度。如果用过渡板连接时,连接长度应大于汇流条宽度的2倍。此时汇流条之间应留有1~2 mm间隙。 3、汇流条连接处净距离应符合下列规定。 连接处距支撑绝缘子的净距离不小于50 mm; 多片汇流条连接处应错开,净距离不小于50 mm; 连接处距离弯曲处不小于30 mm;过墙孔处不应有连接头. 5、汇流条在汇流条槽道中必须水平平行安装,靠近设备侧为“正”极,靠近走道侧为负极,且应缠绕绝缘胶带,在连固铁上安装必须上、下平行,安装下端为“正”极,上端为“负”极,并应刷漆。 6、在汇流条上缠绕绝缘胶带或刷漆时必须均匀。在汇流条连接处及两侧5 mm内不刷漆。 7、绝缘带或刷漆颜色如下:直流汇流条的红色为“正”极,蓝色为“负”极。 8、通信设备安装控制点 | 质量控制点 | | 1、安装位置 2、水平度垂直度 3、走线架、(列)槽道横铁均匀 4、立柱垂直度、位置 5、盖板、侧板、吊挂 | | 1、机列架安装位置 2、水平、垂直度 3、对地加固,机顶加固 4、标识 5、子架的安装 | | 1、电缆的规格、程式 2、电缆直流特性和绝缘 3、电缆线的标识 4、电缆布放、绑扎 5、各种电缆端头余留长度统一 6、各种线缆在配线架内的路过由、弯曲度 7、各种电缆端头处理 | | 1、汇流条接头、连接螺栓尺寸 2、汇流条走向、支撑加固 3、汇流条绝缘带、绝缘漆 |
|