一、敷设室外金属线槽步骤 ### 1. 预备工作 - **设计和规划**:在安装前,需进行详细的设计和规划,包括线槽的路径、支架位置、接地方式等。 - **材料检查**:检查所有材料和配件是否符合规格和质量要求,确保无损坏或缺陷。 ### 2. 安装环境 - **基础准备**:确保安装环境干燥、平整,并清除任何可能影响安装的障碍物。 - **防护措施**:在安装过程中,采取必要的防护措施,如防止电气设备受潮、防止施工人员受伤等。 ### 3. 支架安装 - **支架间距**:通常支架间距为1.5米至2米,根据线槽的负载能力和实际情况进行调整。 - **固定方式**:支架应牢固固定在墙壁、天花板或地面上,使用膨胀螺栓或其他合适的固定方式。 - **水平和垂直度**:安装支架时应确保其水平和垂直,以保证线槽的平稳安装。 ### 4. 线槽安装 - **线槽连接**:线槽之间的连接应使用专用连接件,并确保连接牢固、无松动。 - **水平和垂直度**:安装线槽时应保持水平和垂直,必要时使用水平仪进行校正。 - **固定方式**:线槽应牢固固定在支架上,使用螺栓或其他合适的固定方式。 ### 5. 接地要求 - **接地线**:线槽应设置专用接地线,确保其良好接地,以防止静电积聚和电气故障。 - **接地电阻**:接地电阻应符合相关标准和要求,通常不应超过4欧姆。 二、规格参数和技术标准### 1. 材质 - **镀锌钢**:采用热镀锌工艺,镀锌层厚度一般为60-80μm。 ### 2. 厚度 - **镀锌钢**:建议厚度在1.5mm至2.0mm之间,建议为2.0mm。 ### 3. 防腐标准 - **GB/T 13912**:中国标准,热镀锌层质量要求。 ### 4. 表面处理 - **热镀锌**:适用于镀锌钢,提供优异的防腐蚀性能。 ### 5. 其他规格参数 - **尺寸**:450mm(宽)×250mm(高) - **长度**:通常为2米或3米一根,可根据需求定制。 - **盖板**:应配备密封良好的盖板,防止雨水和灰尘进入。 - **安装附件**:包括支架、螺栓、螺母等,均需符合相应的防腐标准。 ### 6. 技术标准 - **GB/T 14823.1-2008**:中国国家标准,电缆桥架的技术要求。 ### 7. 其他要求 - **负载能力**:需根据实际应用情况计算线槽的负载能力,确保其能够承载所有电缆的重量。 - **散热性能**:确保线槽具有良好的散热性能,以避免电缆过热。 - **防火性能**:根据需要选择具有防火性能的线槽材料和涂层。 三、走线梯材质和标准### 1. 常见材质 - **镀锌钢**:镀锌钢具有良好的防腐性能和机械强度,是常用的材质之一。热镀锌工艺可以提供较厚的镀锌层,进一步增强防腐性能。 - **铝合金**:铝合金材质如6063-T5或6061-T6具有较好的耐腐蚀性能和轻质特性,便于安装和维护。 ### 2. 材质标准(可选) - **镀锌钢**: - **GB/T 13912**:热镀锌层质量要求,适用于镀锌钢材。 - **ASTM A123/A123M**:镀锌(锌涂层)钢制品的标准规范。 - **铝合金**: - **GB/T 3190**:变形铝及铝合金化学成分。 - **ASTM B221**:铝及铝合金挤压型材的标准规范。 ### 3. 安装和固定要求 - **固定方式**:使用合适的固定件,如螺栓、螺母、扎带等,将走线梯牢固地固定在线槽内,确保线缆不会松动或滑落。 - **支撑间距**:根据线缆的重量和走线梯的承载能力,确定合适的支撑间距。通常支撑间距不应超过1.5米。 - **保护措施**:在走线梯的边缘或拐角处,应采取保护措施,如使用护线套或保护垫,防止线缆磨损或损坏。 ### 4. 安全和防护 - **接地要求**:如果使用金属材质的走线梯,应确保其良好接地,以防止静电积聚和电气故障。 - **防火要求**:根据具体环境需求,选择具有防火性能的材质或对走线梯进行防火涂层处理。
|