图集中的列头柜电缆请参考以下规格选用:
1、 直流电缆(开关电源直流配电屏至直流列头柜):
直流电缆截面积按以下公式计算:
S=2*I*L/(γ*△U)
式中:△U ——导线上的允许压降(V),一般按1V左右考虑
I——流过导线的电流(A),每个列头柜实际负荷按标称负荷的60%考虑
L——导线长度(m);
S——导体截面面积(mm2);
γ——导体的电导率(m/Ω·mm2),这里取铜的电导率57
对于-48V系统回路全程允许压降不大于3.2V;
根据以上公式,以500A列头柜,实际负荷按标称负荷的60%300A为例:
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于20m,每个输入端子可采用2根(11负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需4根电缆;
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离小于等于60m,每个输入端子可采用4根(22负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需8根电缆;
从开关电源直流配电屏至列头柜单程距离60m以上可采用6根(33负)ZA-RVV 1×240电缆,双路输入的列头柜共需12根电缆。