<p><strong><font color="#00007f"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" align="center" border="0"><tbody><tr><td align="center" colspan="2" height="25"><font color="#00007f" style="FONT-SIZE: 16px;"><b>UPS不间断电源后备时间的配置技巧</b></font></td></tr><tr><td colspan="2"><hr color="#75c5f0" size="1"/></td></tr><tr><td align="center" colspan="2"><font color="#999999">2007-1-20 16:39:29 电源世界网</font></td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td colspan="2"><font style="FONT-SIZE: 14px; LINE-HEIGHT: 150%;"> 停电后UPS是依靠电池储能供电给负载的,标准性UPS本身机内自带电池,在停电后一般可继续供电几分钟至几十分钟,而长效型UPS配有外置电池组,可以满足用户长时间停电时继续供电的需要,一般长效型UPS满载配置时间可达数小时以上。 <br/><br/> 一般长效型UPS备用时间主要受电池成本、安装空间大小以及电池回充时间等因素的限制。一般在电力环境较差,停电较为频繁的地区采用UPS与发电机配合供电的方式,见原理图。当停电时,UPS先由电池供电一段时间,如停电时间较长,可以启动备用发电机对UPS继续供电,当市电恢复时再切换到市电供电。 <br/><br/>电池供电时间计算 <br/><br/> 电池供电时间主要受负载大小、电池容量、环境温度、电池放电截止电压等因素影响。一般计算UPS电池供电时间,可以计算出电池放电电流,然后根据电池放电曲线查出其放电时间。电池放电电流可以按以下经验公式计算:<br/><br/> 放电电流=UPS容量(VA)×功率因数/UPS直流电压×效率 <br/> 该放电电流可视为该UPS满负载后备一小时所需的电池容量,例如APC SU3000UXICH机器,功率因数是0.75 效率是0.8 内置直流电压是48V,则放电一小时需要48V-58.59AH的电池容量,如果需后备2小时,即58.59*2,可选用一组48V100AH或两组48V65AH.<br/></font></td></tr><tr><td colspan="2"> </td></tr><tr><td><font color="#cccccc">声明:本信息内容的真实性未经电源世界网证实,仅供参考。</font></td></tr></tbody></table></font></strong></p>
|
|