(四)、RTC调测
步骤如下:
1、 将RTC开关拨在Manual operation位置。
2、 用9芯-9芯线连接RTC RS232口和PC机。
3、 启动RTC调测程序COM00_02.EXE。
4、 按回车键约11次直至出现以下信息:
Press a highlighted letter of an option or parameter.
5、 选择V。
6、 按回车键约4次。
7、 出现信息:
Press a highlighted letter of an option or parameter.
8、 选择地址按A。
9、 输入255或自定地址(由Jumpers决定)并回车。
10、 选择Cavity按Y。
11、 根据屏幕底部出现的指示操作并回车。
12、 选择Channel按C。
13、 根据屏幕底部出现的指示操作,选择Cavity to be tuned并回车。
14、 选择Download按D。
15、 对每个RTC重复12-14步。
16、 退出RTC调测程序按Q。
17、 将RTC开关重新拨在AUTO位置。
(五)、INCELL基站SCU900调测
步骤如下:
A:接收通路调测
1、 如果基站已经开通,则用9芯-25芯线连接PC和GPROC TTY端口。
2、 lock # dri * *,使SCU处于LOCKED状态。
3、 用9芯-9芯线连接PC和CNTRL PRCSR端口。
4、 将SCU900复位。
5、 输入BOOT口令FOE┗┛并回车。
6、 出来SCP>提示符并输入 .LMN3口令。
7、 再输入如下指令并回车:
SWAP C 0
EXEC C 0
.IGUANA(第三级口令有别于RCU)
TEST
SWAP E A
EQTEST 0
IQDCP 0
AIC OUT
8、 此时SCU已处于测试状态。
9、 将综合测试仪输出接至branch1-RX1A。
10、 综合测试仪输出-65.0dB(具体视RF测试线的损耗定。 设置相应的频率(具体见表1.1)。
11、 SCP>TS A ANT 1
SCP>TS A CHAN #
SCP>CAL BAY @1
12、 重复10-11步,直至表1.1中的所有chan和freq全部测试完毕。
13、 SCP>SAVE CAL BAY将测试结果存在RAM里。
14、 将综合测试仪输出接至branch1-RX2A。
15、 重复10-13步(其中TS A ANT 1换成TS A ANT 2)。
16、 将综合测试仪输出接至branch1-RX3A。
17、 重复10-13步(其中TS A ANT 1换成TS A ANT 3)。
18、 BAYDONE @1。
19、 将综合测试仪输出接至branch2- RX1B,RX2B,RX3B。
20、 重复10-13步(其中CAL BAY@1换成CAL BAY@2及BAYDONE@1换成BAYDONE@2)。
TCU-B的输出功率校准:
1、断开与天线的连接,将功率计接在柜顶馈线与假负载的中间,功率计设置为测量正向读数,并为50W挡。
2、在EQCP的提示符下键入:
.GSMFW
TEST
ACT C
BBH ALARM OFF
3、键入CSPWR
出现如下提示:
Hit U or D until desired max is measured then hit ESC,CTRL-Y or CTRL-C
4、键入U或D以调整TCU-B的输出达到需要的功率值。
5、当键入U或D时有以下消息显示TCU的输出和偏置
D P:43.8dbm Cell Site Offset : 1
当达到了要求的输出功率值,键入 ESC,CTRL-Y或CTRL-C退出。
6、在EQCP下键入:
HALT C
WRENB
SAVE CAL TX
WRPTC
7、重复1-6步,将所有的TCU输出都校准。
8、取下功率计,将馈线接在天线上。
9、将SITE处于正常工作状态。
M-CELL2/6的接收校准
所有的TCU_B都已在工厂里校准过了,只有当以下情况发生时才需要重新校准:
1、更换TCU_B
2、射频器件和设备改动了
3、SITE重新配置
4、使用高功率的双功器
所需设备:一台IBM PC兼容机
终端仿真App
9转9的串口线
9转25的RSS串口线
9转25的EQCP串口线
50Ohm/100W的天线负载
信号发生器(0到2GHz)
接收校正的步骤:
注意:所测DLNB下所对应的两个TCU(TCU-B)通过接收电缆给DLNB供电,因此至少要有一个TCU接收电缆连在TCU上。
准备工作:
1、将9-9串口线接在MCU的TTY口和PC的串口上。
2、启动终端仿真App
3、在MMI-RAM提示下键入:
ins # dri A * 0
4、等待dri初始化完成后键入:
lock # dri A * 0
5、将9-25 RSS串口线接在PC的串口和TCU的TTY口。
6、在MMI-ROM的提示符下键入:
tcu-clock 0
7、如果发射天线没有接在发射端,将50W的假负载接在发射口。
8、将9-25 RSS串口线取下,换上9-25EQCP线。
9、在EQCP提示符下键入:
.GSMFW
TEST
BBH ALARM OFF
AIC OUT
校正过程:
1、将信号发生仪的输出接在M-CELL柜顶天线一的RX1输入端。
2、保证信号发生仪在柜顶的信号强度为-65.0dbm。
3、在EQCP提示符下键入:
ACT C 0
TS A ANT 1
4、在EQCP提示符下键入:
TS A CHAN #
# 表示信道编号(对应需调测的频点)
5、在EQCP提示符下键入:
SYNTH 1
CAL BAY @1
SYNTH NRM
6、重复4-5步将所有的频点都调测一遍。
同上将三对天线的RX1都校正完成。在EQCP提示符下键入:
BAYDONE @1
HALT C 0
WRENB
SAVE CAL BAY
WRPTC
同上将三对天线的RX2都校正完成。
校准的验证:
1、为了验证存储在EPROM内的接收校准值,使用以下命令来读取校准值。
FR BAY
MR BAY
TCU-B的频率偏移地址
校正项目 地址范围
RX1的有效标志 A000700
RX2的有效标志 A000703
RX1的校验字 A000706
RX2的校验字 A000709
天线1的RX1的接收校正值 A00070C-A00074D
天线2的RX1的接收校正值 A00074E-A00078F
天线3的RX1的接收校正值 A000790-A0007D1
天线1的RX2的接收校正值 A0007D2-A000813
天线2的RX2的接收校正值 A000814-A000855
天线3的RX2的接收校正值 A000856-A000897
2、下面是FR BAY命令的显示举例:
address br1 br2 br1 br2 bl bl bl bl
flag cksum cksum offset offset offset offset offset
a000700 000001 000001 000595 000595 000060 000002 000005 000002
3、 如果接收校正成功,表中的每一位都会有校正值,并且不是为出厂时的缺省值80。当出现80时且TCU为unlock时会出现DRI218号告警。但当此路没有使用时不会出现此告警。
4、当出现80时表示此此次校正失败,在检查配置和RF连接后重新校准此频点。
5、当重复失败,请参看TCU-B的诊断部分。
恢复:
在校正完成后,进行以下步骤恢复:
1、取下信号发生仪和假负载,将天线接好。
2、从TCU-B的TTY口取下9-25串口线。
3、将9-9串口线接在MCU的TTY口和PC间。
4、按下TCU-B面板上的复位按钮。
5、在MMI-RAM提示符下键入:
unlock # dri A * 0
6、将9-9串口线从MCU的TTY口取下。
TCU诊断:
当接受校正出现问题时请按照以下步骤:
1、使用如下的信号发生仪:
能提供+25直流输出,或在信号发生仪输出和RX2之间可接直流电源模块。
2、将信号发生仪的输出功率设为-55dbm+馈线损耗。这将产生10dbm的增益。
3、直接连在TCU-B的RX1或RX2端口。
4、按照以下顺序进行测试:RX1A,RX2A,RX3A。
5、检查诊断的校正值应在97——D3之间。(此范围是诊断所特有的,与前面的校正过程无关。)如果诊断的结果在97——D3间,则TCU-B没有问题。可能是馈线,LNA或DLNB的问题。反之为TCU-B的问题。