2、2M信令直连MGW,后通过M3UA转接MSS; a)
查看ST和设计是否一致,包括SLC的对应关系等,在ST栏查看; 爱立信交换机上使用的2M信令模块应该为C7STAH的类型 b)
查看对应使用的MSS上的中继模块,在SDL栏查看; 状态显示:ST的工作状态,绑定处理该2M信令的具体RP号 a)
信令终端ST的工作状态应该为ISERV状态; b)
绑定的RP编号是否与设计提供一致;下例中使用的RP为610号RP; a)
RP工作状态应该为WO,若为MBL状态,则需要使用命令BLRPE:RP=***;放开RP; 命令:EXDEP
状态显示:核查SNTINL编号和SNT编号 状态显示,STATE状态为WO,若为MBL则使用DTBLE命令放开即可。 状态显示:查看中继占用情况NOCC的值,并确定NBLO的数字。 注意:本步是在该BSC信令和话务中继均改造完成后并确认正常后查看。主要针对业务层占用情况。 2M信令直连MSS的情况下,在MGW上没有关于信令的确认内容。MGW上主要观察原来的中继电路是否已经状态正常。 方法:TDM TerminationGroups 选择对应的局向,查看中继状态: 关注:administrativeState为Unlocked状态; operationalState为Enabled状态。 关注:查看CHINA_Profile的状态,Reserved为NO 2)
MTP2 HSL Termination Point状态查看: 方法:SS7—>Mtp2Hsl=1—>SS7—>MTP2 HSLTermination Point a)
开2M信令的BSC是否在此单元中有建立数据: b)
operationState应该为Enable状态; d)
User_lable应该注明对方局向,便于维护 3)
MTP3b Signalling Link Set状态查看: 方法:SS7—> MTP3bSignalling Points—> MTP3bSpitu ***—>MTP3b Signalling LinkSet f)
operationState应该为Enable状态; h)
User_lable应该注明对方局向,便于维护 4)
MTP3b Signalling Route Sets状态查看: 方法:SS7—> MTP3bSignalling Points—> MTP3bSpitu ***—>MTP3b Signalling RouteSets点击具体的信令路由名 j)
operationState应该为Enable状态; k)
Route Blocking State为Not Blocked状态 l)
User_lable应该注明对方局向,便于维护
|