铅酸蓄电池是通信网络的最后一道防线,电池维护是通信动力系统维护的重中之重。但近年来蓄电池故障引发的事故不断发生,严重影响并威胁到设备、网络甚至是人身安全,其中电池的超期服役时其中重要的原因之一。 概念 阀控密封铅酸蓄电池主要由正负极板、硫酸电解液、隔板、槽、盖、安全阀、汇流排和极柱端子等组成。电极主要由铅及其氧化物制成,电解液是硫酸溶液。 超期服役的可能危害 - 通气孔堵塞或不畅通。蓄电池在充电过程中,尤其是在充电终了时,其内部将产生一些爆炸性气体(即所谓的蓄电池充电时的副反应),若此时蓄电池加液盖上的通气孔堵塞或不畅通,这些气体便无法及时排出,从而积蓄在电池壳内,压力越来越大,最后将蓄电池鼓涨。遇到明火就会发生爆炸,轻则损坏蓄电池,重则伤人、损物。
- 电解液干涸。电池长时间使用后会有失水现象,形成电解液干涸的现象,这时充电过充就会发生电池鼓涨现象,严重的还会引起爆裂。
- 极板变形。可以直接导致隔离填充物的失效或者松动脱落,从而造成电池短路,进而引起严重的后果。
- 内部活性物质钝化。在浮充过程中导致生成的气体不能被及时复合,造成内压突然增大,可能导致安全阀失效,造成可能的极板短路等问题。
背景常识 蓄电池的电解液为稀硫酸,只要在两极上施加外加电场,就会产生水的电解现象产生氢气和氧气,电解速度与电压呈正向关系,电压越高,电解速度越快。 在蓄电池充电过程中,由于硫酸铅优先还原,因而充电过程中仅有少量氢气产生。当充电结束后,如果仍施以较高的充电电压,就会产生较多的氢气和氧气,一些氧气与铅发应生成氧化铅,其它与电池壳体内原有空气混合形成高氧浓度空气;产生的氢气不会被消耗,也积累在电池内。 如果产生的气体较多,电池内的压力升高,高于排气阀开启阀值时,气阀打开排气。不论是否排气,电池内总是氢气和氧气的混合气体,密闭空间内的氢气含量在4~76%的很宽范围内只要遇到超过700℃的火花都会发生爆炸。
|